二点半太阳 发表于 2025-7-8 09:02 消防用电负荷有三级负荷,不需双电源;若有防排烟设施,无火灾自动报警系统,联动无法实现。《建筑设计防火 ...
rainmen_73 发表于 2025-7-10 16:21 三级负荷,任何消防设备(实际消防报警控制器会自带蓄电池)都可以做单电源。目前个人已知的是在浙江范围内 ...
心淡 发表于 2025-7-10 18:05 多谢各位解答。之前一个项目就是消防电源可以三级负荷,审图过了但安评就拿着消防泵房电源室三级负荷的事 ...
树欲静而风不止 发表于 2025-7-11 14:21 看看有没有消防水箱,和消防室外水量
心淡 发表于 2025-7-14 17:17 树总一针见血,安评引用的规范依据就是《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.10“当室内临时高压消防给水 ...
消防应急照明专题帖子汇总
liuiping 发表于 2025-7-21 16:18 你这个和消防三级负荷没关系,