账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 779|回复: 10

[求助] 功率比较大的排烟风机也用全压启动吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-30 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机55KW,16D303-2排烟风机只有全压启动
     
发表于 2025-6-30 10:01:42 | 显示全部楼层
无论水泵风机是否选择全压启动主要考虑电源条件和设备机械特性,可以按GB 50055-2011第2.2.3条复核
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-30 10:23:02 | 显示全部楼层
对于设置了55kW排烟风机的建筑物,规模不会小,用电容量肯定很大,变压器容量小不了,直接启动没问题。
     
发表于 2025-6-30 10:36:50 | 显示全部楼层
1、要看变压器、柴发的容量;2、要看电机本身能否直接启动。
     
发表于 2025-6-30 16:36:46 | 显示全部楼层
不超过变压器容量的好像是30%
     
发表于 2025-7-1 09:27:28 | 显示全部楼层
降压启动的二次回路要参考水泵的图集吗,风机图集里好像没有降压启动的方案?
     
 楼主| 发表于 2025-7-1 14:52:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-6-30 10:01
无论水泵风机是否选择全压启动主要考虑电源条件和设备机械特性,可以按GB 50055-2011第2.2.3条复核 ...

感觉还是降压启动稳妥点。一般都表个图集的参考页,找了下排烟风机图集很少有降压启动原理图的。
     
发表于 2025-7-1 15:13:51 | 显示全部楼层
外行是这么理解的:由于排烟风机风量最多为两个相邻防烟分区的排烟量之和,加上管道设计风速,排烟口的风速,单个排烟口的最大允许排烟量都有最大限值,好奇55kW的排烟风机是什么建筑。及暖通为什么不拆分成两个以上的风机。
     
发表于 2025-7-1 16:33:32 | 显示全部楼层
楼主的逻辑是:因为标准图集上没有排烟风机降压起动的方案,因此疑惑排烟风机能否降压起动。
标准图集不是圣旨,也不是圣经,只是众多解决方案中比较经典的做法而已。
     
发表于 2025-7-1 22:59:39 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2025-7-1 14:52
感觉还是降压启动稳妥点。一般都表个图集的参考页,找了下排烟风机图集很少有降压启动原理图的。 ...

你的感觉是与专业知识相悖的。只要电源条件和机械性能满足(充分条件),全压启动是首选方案
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-7-2 15:57:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2025-7-2 16:03 编辑
hastings 发表于 2025-7-1 15:13
外行是这么理解的:由于排烟风机风量最多为两个相邻防烟分区的排烟量之和,加上管道设计风速,排烟口的风速 ...

已经分了三个风机了,三个风机都是55kw的,两台需要同时启动。一个面积不怎么大的两层的仓库
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则