埋地应急照明用橡套线缆

[复制链接]
     
发表于 2025-6-25 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018第3. 5. 3 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。

市场上有低烟无卤耐火型的橡套电线吗? 没有的话可以用什么电线代替,图审会判违反此条吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-6-25 11:15:54 | 显示全部楼层
炳华话电气公众号有个文章,强调的是耐腐蚀橡胶线缆,没有用低烟无卤的耐火型,据说没有产品
发表于 2025-6-25 11:19:09 | 显示全部楼层
你系统图上标记耐腐蚀,或直接标记YG系列电缆,图审应该不会提
     
发表于 2025-6-25 12:43:56 | 显示全部楼层
埋地的可以不用耐火,应该没那种产品
     
 楼主| 发表于 2025-6-25 14:17:56 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-6-25 12:43
埋地的可以不用耐火,应该没那种产品

人员密集场所按民规要求要用低烟无卤的。不标的话民规又不满足了。
     
发表于 2025-7-10 15:28:06 | 显示全部楼层
为啥地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆?又多管闲事?