贾行家 发表于 2025-5-26 10:10 该条文是“PEN导体应连接到保护接地导体的端子或母排上,除非有专为PEN导体连接的专用端子或母排”。你这个 ...
dqaq 发表于 2025-5-26 10:50 这个解释好,就不冲突了。 按这个解释,图中箱内PEN(N)排,必须先在左侧接PE排,右侧才 ...
hbsjzsjy 发表于 2025-5-26 17:43 这有啥区别吗?
消防应急照明专题帖子汇总
菜鸟求学 发表于 2025-5-27 09:19 PEN兼具PE和N的功能。只有 首先接地,才能将PE 和 N 分离开。所以,请看下图的蓝色方框,都是 首先接地。 ...
hbsjzsjy 发表于 2025-5-27 16:39 首先接地,才能将PE 和 N 分离开肯定没错,问题是在总配电箱处这个端子排就相当于一个“点”,这样做的实 ...