账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 831|回复: 5

[求助] 地下车库进入电梯厅的门禁手动解除功能如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-19 10:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《住宅项目规范》GB 55038- 20257.5.6住宅建筑疏散通道上和出入口处的门禁应具备紧急情况下就地从内部手动解除的功能。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2025-5-19 14:40:56 | 显示全部楼层
条文说明:7.5.6 本条规定了住宅建筑疏散通道上和出入口处门禁设置的
基本要求。住宅建筑疏散通道上和出入口处的门禁,在发生紧急情况如
火灾、地震等时,要保障居民不受住宅建筑出入口处门禁控制影
响,能够安全疏散。因此,门禁应具备就地从内部手动解除的
功能。
     
发表于 2025-5-19 14:49:51 | 显示全部楼层
应该说,最好的措施就是在疏散(口)门附近设置直接断电按钮,类似于急停按钮
发表于 2025-5-19 15:04:08 | 显示全部楼层
这的确是个问题
     
 楼主| 发表于 2025-5-19 15:07:41 | 显示全部楼层
对于地下车库等需要借用住宅楼梯间疏散的情况。疏散路线为:车库→向地下电梯厅开启的疏散门(设有门禁)→地下门厅→地下楼梯间→室外。开向地下电梯厅的门设有门禁系统,是为了防止无关人员进入电梯厅,在内侧设置“紧急手动启动按钮”,那设置门禁的意义就没有了。
     
发表于 2025-5-20 10:27:34 | 显示全部楼层
门内侧的出门按钮,手动按一下,门禁锁(断电释放型电锁)就打开了。这个算不算:就地从内部手动解除的功能?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则