账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 967|回复: 11

[问题探讨] 干式消火栓,电磁阀联动原理图

[复制链接]
     
发表于 2025-5-15 18:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题刚好给施工方提供,大家提提意见
电磁阀原理图.jpg
     
发表于 2025-5-16 11:05:52 | 显示全部楼层
转换开关如何转换?需要2个KM2?哪是动合哪是动断?再者,电磁阀应断电接通。
     
发表于 2025-5-16 11:24:41 | 显示全部楼层
      这图画得。。。。。。惨不忍睹!
      制图严重欠规范,那个电磁阀和KM1就一根线悬挂在那里?控制回路电源一端交流220V,另一端在哪里?回路回路,有去有回才对啊。这图上电磁阀和KM1是否想不开,自挂东南枝了
      技术上有原理性错误。哪有两个接触器电压线圈(KM2)串联在同一个回路上的?一个回路不能串联两只及以上电压(高阻)线圈,这一电气控制电路的基本要求都违背了。
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 11:58:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-16 11:24
这图画得。。。。。。惨不忍睹!
      制图严重欠规范,那个电磁阀和KM1就一根线悬挂在那里?控制回 ...

就是随手划给施工用电电话讲解一下罢了,你说的那位置就是自锁罢了。手动就是用SB导通,自动就是手报信号,或者压力信号。因为没画过二次回路原理图,所以按照记忆画的,没专门按照规范画法主打一个解决问题。至于通电开阀还是断电这个无所谓,施工现场自己定也不是不行,
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 12:00:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-5-16 11:05
转换开关如何转换?需要2个KM2?哪是动合哪是动断?再者,电磁阀应断电接通。 ...

自锁我记忆里自锁是这么画的。极少画这个
     
发表于 2025-5-16 12:10:40 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-16 11:58
就是随手划给施工用电电话讲解一下罢了,你说的那位置就是自锁罢了。手动就是用SB导通,自动就是手报信号 ...

自锁是让你用暗锁来锁门,门一关自动上锁。但没有用门去锁门的。
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:09:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-16 12:10
自锁是让你用暗锁来锁门,门一关自动上锁。但没有用门去锁门的。

就一个接触器实现自锁咋办呢,也挺好奇 你画一个我参考学习一下
     
发表于 2025-5-16 15:17:34 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-16 13:09
就一个接触器实现自锁咋办呢,也挺好奇 你画一个我参考学习一下

       唉!都说到这里了,还看不出来。
       最底下自锁那个回路,一个KM2触点就够了,再串联一个KM2线圈干嘛?用一个KM2线圈去锁另一个KM2线圈?
       就标注的接触器型号CJX2-0910来看,KM2也没有两个线圈让你接啊。就算有,两个电压线圈分压,各自工作电压降低到50%额定电压,要知道交流接触器释放电压范围为20~75%,还工不工作了?
     
发表于 2025-5-16 15:21:37 | 显示全部楼层
       一张控制电路图,电路正确,逻辑正确,表达规范,一样也不能少。表达这块尤其是端子图,表达错误可能是致命的。
       这张图逻辑是否正确已经无需判断了,基本的电路正确要求都没达到。
     
 楼主| 发表于 2025-5-16 22:33:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-16 15:17
唉!都说到这里了,还看不出来。
       最底下自锁那个回路,一个KM2触点就够了,再串联一个KM2 ...

是唉,,我去你不说我都没发现,不过施工方做了一个功能实现就行了。做控制电路本来就是门外汉,班门弄斧了。见笑
     
发表于 2025-5-17 10:22:56 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-16 12:00
自锁我记忆里自锁是这么画的。极少画这个

该图转换开关自动位置不起作用,手动位置直接接通KM1。多看看书就好了。
     
 楼主| 发表于 2025-5-19 12:37:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-5-17 10:22
该图转换开关自动位置不起作用,手动位置直接接通KM1。多看看书就好了。 ...

嗯,对,还是论坛高人多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则