账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 713|回复: 4

[求助] 电力管廊的动力照明设计

[复制链接]
     
发表于 2025-5-15 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电力管廊,高度可以走人。有相应的规范规定是否做疏散照明吗?
     
发表于 2025-5-15 18:29:55 | 显示全部楼层
要,《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015

第7.4.1条规定,综合管廊内应设正常照明和应急照明,其中管廊内疏散应急照明照度不应低于5lx,应急电源持续供电时间不应小于60min。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

第10.1.8条规定,城市综合管廊应设置灯光疏散指示标志。
第10.1.9条规定,城市综合管廊的人行道及人员出入口应设置疏散照明。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-16 09:02:24 | 显示全部楼层
cctvmwa 发表于 2025-5-15 18:29
要,《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015

第7.4.1条规定,综合管廊内应设正常照明和应急照明,其中 ...

单纯的电力管廊,不是综合管廊  网友们有这本 DLT 5484-2013 电力电缆隧道设计规程电子版吗?
     
发表于 2025-5-16 18:22:22 | 显示全部楼层
独立的电力管廊作为综合管廊的一种。
     
发表于 2025-5-20 09:45:08 | 显示全部楼层
cc1990 发表于 2025-5-16 09:02
单纯的电力管廊,不是综合管廊  网友们有这本 DLT 5484-2013 电力电缆隧道设计规程电子版吗? ...

dl5484中关于疏散照明的规定和综合管廊规范一样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则