账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 944|回复: 3

[规范条文] 压力开关、流量开关和报警阀组压力开关启泵的问题

[复制链接]
发表于 2025-5-15 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >
11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
条文说明:11.0.1~11.0.3 这三条是对原条文的修改和补充。
     ......,并与国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 协调一致。需要说明的是,规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启泵方式而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。
这条文说明的最后一句话我是看不明白了,到底是有一个信号启泵就可以,还是必须三个信号都接入进去。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
按GB50974的条文,是“或”的关系,那三个信号取一个信号就可以,也是实际操作实施的方法。但是 GB50084怎么理解“并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。”这不是“均应”而是“均应”是什么句式。
 楼主| 发表于 2025-5-15 11:00:44 | 显示全部楼层
我们之前的做法都是消防泵控制柜只接干管压力开关信号进水泵控制柜,但是最近遇到了一个项目,一个园区有多家设计单位参与,我们做水泵房设计,其他设计单位把所有单体的湿式报警阀间的启泵信号集中接入了消防泵控制柜,因为消防泵频繁启泵,加上管理不善,水泵已经烧了两次,是否可以把湿式报警阀的启泵信号线取消。
     
发表于 2025-5-15 12:02:53 | 显示全部楼层
具体见图集14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范图示》P25、P26、P28。
1、喷淋系统:
(1)泵房内湿式报警阀组压力开关直接(干接点)启泵,即接入喷淋泵控制柜内;
(2)高位消防水箱出水管上的压力开关或流量开关以及湿式报警阀组的压力开关(应为双接点)通过模块接入火灾报警控制器,通过消防控制器自动联动喷淋泵。
2、消火栓系统:
(1)泵房内低压压力开关直接(干接点)启泵,即接入消火栓泵控制柜内;
(2)高位消防水箱出水管上的流量开关直接(干接点)启泵,即接入消火栓泵控制柜内(与压力开关线并接);
(3)高位消防水箱出水管上的流量开关以及泵房内的低压压力开关(应为双接点)通过模块接入火灾报警控制器,通过消防控制器自动联动喷淋泵。
     
发表于 2025-5-15 14:41:40 | 显示全部楼层
我的理解是肯定不需要所有都启泵,但是这个启泵条件是水专业提资的,我这2B水专业认为都需要,所以我都画上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则