账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 652|回复: 7

[电气资讯] 电机软启动器

[复制链接]
     
发表于 2025-5-14 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 Kukuku 于 2025-5-14 15:47 编辑

80bc59d4073a878cbfddd3055e2e3df.png




请教一下:如图(传上来有点糊,不好意思),电机软启动器回路为外置旁路。

1、现在的电机软启动器回路大多数为外置旁路还是内置接触器?
2、该图左下方的电机综合保护器需要加吗?为什么?软启动器不是已经提供保护了吗?
3、电机综合保护器的抗晃电,之前我都没有在图上表示过,这个抗晃电是每个电机保护器都有带着吗?

     
发表于 2025-5-14 19:17:02 | 显示全部楼层
1.看具体样本。2. 看具体样本。3. 看具体样本
     
发表于 2025-5-14 20:18:27 | 显示全部楼层
1两种都有,2我觉得不用,3看需求
     
发表于 2025-5-15 09:17:12 | 显示全部楼层
1、内外都有,选择哪种看需求。
2、看你软启动器的选型,如果旁路时软启动保护功能依然可用就不用加,否则应该加,看图
QQ20250515-090939.png
3、不是都有,看选型。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-15 09:23:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-5-15 09:17
1、内外都有,选择哪种看需求。
2、看你软启动器的选型,如果旁路时软启动保护功能依然可用就不用加,否则 ...

挺好的,你的图从哪本书里面剪辑的?
     
发表于 2025-5-16 11:05:24 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-5-15 09:23
挺好的,你的图从哪本书里面剪辑的?

化工的行标
     
发表于 2025-5-16 14:33:50 | 显示全部楼层

请教下,是化工行业的哪本规范?
     
发表于 2025-5-20 09:48:02 | 显示全部楼层
utlamta 发表于 2025-5-16 14:33
请教下,是化工行业的哪本规范?

HG/T 6189-2023 石油和化工用软起动装置技术应用导则
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则