账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 707|回复: 4

[求助] 请问如何理解有功功率从相位超前的一端传输到滞后的一端

[复制链接]
     
发表于 2025-5-12 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好!请问如何理解有功功率从相位超前的一端传输到滞后的一端,这个的前提是不是传输线路的X>>R才能成立啊? 1747034827222.jpg
     
发表于 2025-5-12 17:27:19 | 显示全部楼层
        前提就是X>>R。对电力系统架空线而言,这个前提总是成立的。
        线路首、末端电压幅值差是传输无功功率的条件,相位差是传输有功功率的条件。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-12 17:46:28 | 显示全部楼层
      网络不好,看不到你的图。摘录你的话,看成是你看的书上的原话,再对比一下另一位专家对这一问题的描述,“严谨”二字不是随便说的。当然,这无关结论,权当学究的迂阔,闲聊而已。

      有功功率从相位超前的一端传输到滞后的一端
      有功功率从电压相位越前的一端传输到电压相位落后的一端

      超前与滞后,在电力工程里面,默认是指以电压相量为基准,电流相位与电压相位的关系。而前面的话,本意是想说首端电压与末端电压相位的相对关系,而非电流与电压相位的相对关系。所以我觉得第二种表述,用“越前”而不用“超前”,显得更严谨。
      第二种表述,摘引自何仰赞的《电力系统分析》。何先生是留苏的副博士。华科大电气有今天的地位,应该说有部分原因,在于何先生等老一代学人的学术作风的传承。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-12 19:59:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-12 17:27
前提就是X>>R。对电力系统架空线而言,这个前提总是成立的。
        线路首、末端电压幅值差是传 ...

谢谢老师,只看相位的话,有功功率可能从电压低的一端传向电压高的一端,似乎有悖常理
     
发表于 2025-5-12 23:30:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-5-12 19:59
谢谢老师,只看相位的话,有功功率可能从电压低的一端传向电压高的一端,似乎有悖常理 ...

两个相量的差的模,可能比被减量的模还要大,所以没什么奇怪的。
所谓电力线路电压降的纵分量传无功,横分量传有功,就是基于2#的原理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则