账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1000|回复: 13

[问题探讨] 改建的职工浴室的局部等电位联结怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-7 10:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个矿山坑口的多层的老建筑,大概是30x15米,原来是办公用,现在一层要改成公共淋浴室,可以给几十个矿工下完井以后洗澡换衣服。采用类似学校医院那种刷卡用热水的方式。现在的麻烦是是不是需要敲开地面,露出钢筋引出接一个局部等电位箱,然后水控机要和leb箱联结吗?
     
发表于 2025-5-7 11:07:51 | 显示全部楼层
       等电位联结应该做。怎么做要看改造的情况。既然办公改浴室,上下水、防水等可能都要重新做。如果有地面改造,可采用金属网的方式,参考泳池。如果不做地面改造,敲开混凝土连钢筋可能需要不低于两处才行。旧房改造,敲开混凝土处的钢筋腐蚀得快得很。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:13:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-7 11:07
等电位联结应该做。怎么做要看改造的情况。既然办公改浴室,上下水、防水等可能都要重新做。如果有 ...

担心的也是钢筋的腐蚀问题,老建筑了,不敢太大的改动。如果铺设金属网,埋深要多少。图集里只给了建议贴近地表,又要有足够的保护层。建筑专业要问的,没依据就不好了
     
发表于 2025-5-7 11:15:27 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-5-7 11:13
担心的也是钢筋的腐蚀问题,老建筑了,不敢太大的改动。如果铺设金属网,埋深要多少。图集里只给了建议贴 ...

如果有地面层改造,铺在防水层上、下都行,跟建筑商量。地面改造的铺装厚度,再大也就几厘米的事,没任何问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:21:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-7 11:15
如果有地面层改造,铺在防水层上、下都行,跟建筑商量。地面改造的铺装厚度,再大也就几厘米的事,没任何 ...

好!就这样办了,多谢先生!
     
发表于 2025-5-7 11:25:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-5-7 11:27 编辑
dqaq 发表于 2025-5-7 11:07
等电位联结应该做。怎么做要看改造的情况。既然办公改浴室,上下水、防水等可能都要重新做。如果有 ...

对于改造工程,我也是这么建议设计人员的。但现在也有观点认为不必考虑地面等电位联结措施的,或者说不太认可与地面钢筋或钢丝网联结的效果
     
发表于 2025-5-7 11:33:47 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-5-7 11:25
对于改造工程,我也是这么建议设计人员的。但现在也有观点认为不必考虑地面等电位联结措施的,或者说不太 ...

建议做上防止后期在淋浴间加别的相关用电设备。单纯是你的描述可以不做等电位。但是今后怎么样谁也不知道。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:45:18 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-7 11:33
建议做上防止后期在淋浴间加别的相关用电设备。单纯是你的描述可以不做等电位。但是今后怎么样谁也不知道 ...

淋浴采用了刷卡器,这玩意需要在每个淋浴处加一个普通插座,然后插上一个直流电源头引出dc12v的直流电给设备用。浴室里有很多220v的普通插座的pe线要接到局部等电位,这就很麻烦了。
     
发表于 2025-5-7 12:54:34 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-5-7 11:45
淋浴采用了刷卡器,这玩意需要在每个淋浴处加一个普通插座,然后插上一个直流电源头引出dc12v的直流电给 ...

淋浴器处的插座很麻烦,不能安装在1区,最好作在2.25m以上。
     
发表于 2025-5-7 13:00:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-5-7 11:25
对于改造工程,我也是这么建议设计人员的。但现在也有观点认为不必考虑地面等电位联结措施的,或者说不太 ...

     旧改是最麻烦的了。外部供电系统情况复杂,原防雷、接地等情况不清楚。尤其是矿山,给该浴室供电的变压器,是否还带有其他户外架空线回路等都不清楚。不管是基于浴室内设备漏电点击危险,还是基于外引转移电压的电击危险,甚至于雷电的电击危险,做个局部等电位联结,把自己封闭起来保护,应该是没错的。
     
发表于 2025-5-7 13:59:16 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-5-7 11:45
淋浴采用了刷卡器,这玩意需要在每个淋浴处加一个普通插座,然后插上一个直流电源头引出dc12v的直流电给 ...

刷卡器为啥要做220  做内置电池或者24V不是更简单吗。其他插座最好都做在非淋浴区域。不然做啥都感觉不安全
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 14:28:10 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-7 13:59
刷卡器为啥要做220  做内置电池或者24V不是更简单吗。其他插座最好都做在非淋浴区域。不然做啥都感觉不安 ...

不是220v,这个产品用的是dc12v,但是电源是从220v的普通插座上面插一个类似手机充电头,和家里用的路由器电源那种的,把交流转成直流的。所以淋浴处需要设置插座。我是打算在2.5米以上高处设一个防水插座,至于刷卡器的电源转接头到刷卡器的电源线有没有这么长,我就管不着了
     
发表于 2025-5-7 14:54:50 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-5-7 14:28
不是220v,这个产品用的是dc12v,但是电源是从220v的普通插座上面插一个类似手机充电头,和家里用的路由 ...

我记得以前做过一个是采用的集中供电箱,设置在干燥区域,DC12V电源线引至各刷卡器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-5 19:01:39 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢大家分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则