规范要求严寒和寒冷地区的门应设门斗或采取其他防寒措施。
我们院建筑只要遇到做不了门斗的情况,就会要求暖通增加热风幕作为防寒措施,这就导致一个不到10平的商铺得搞个十几kW的热风幕(如下暖通提资图)。
实际经商环境下这合适吗?是否还有其他更合适的防寒措施?



暖通热风幕提资

暖通热风幕提资
     
发表于 2025-5-7 10:08:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-5-7 10:10 编辑

实际情况是,你做了门斗,有可能也需要加热风幕。。。

采暖地区?如果有采暖的话,可以用热水风幕,电量一下子就小很多。

电加热风幕这东西,哪个小商铺用得起啊。。。
     
发表于 2025-5-7 10:18:15 | 显示全部楼层
实际设计中只有防寒门斗和热风幕两种方式,无非就是看哪种热风幕了,热水还是纯电的
     
发表于 2025-5-7 10:58:26 | 显示全部楼层
这是别人家的地,不用自家的牛去耕。虽然需要配电,你配就是了,别管到人家的领地去了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-7 11:08:38 | 显示全部楼层
做过,实际中商家面积<200平米。100%不做。所以计算计算书的时候商户配电箱需求系数取得会比没有热风幕小很多,一般项目取0.7-0.8,有热风幕直接取0.45-0.55。不然总进线大的吓人
发表于 2025-5-7 11:09:12 | 显示全部楼层
这么小的商铺,配了380的电没有
     
发表于 2025-5-7 11:11:28 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-7 11:08
做过,实际中商家面积

实际中无论是自己烧壁挂炉还是集中供暖,或者是空气能的,只有那种条件好高附加值的商业业态才能用的起热风幕,不管是热水还是电热风幕,不然那个电费,冬天开门比不开门亏的还多。
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:37:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-7 10:58
这是别人家的地,不用自家的牛去耕。虽然需要配电,你配就是了,别管到人家的领地去了。 ...

已经配上出过图了,今天有空反思下是不是有更合适的方案
     
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:39:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-7 11:09
这么小的商铺,配了380的电没有

本来没有,因为这个热风幕给改成三相了
发表于 2025-5-7 15:41:56 | 显示全部楼层
每次做北方的项目暖通专业都会在主要出入口做这个电热风幕,有时候三千平的房子,电热风幕能配200+kW,想知道什么单位能用的起这个东西。
还有就是这个风幕应该如何控制,问暖通,暖通说由电气考虑,电气专业满头问号。
去一些北方城市的时候有专门注意过当地的公共建筑是否有实际应用,还没见到过实际安装的案例。
发表于 2025-5-7 15:49:44 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-7 15:41
每次做北方的项目暖通专业都会在主要出入口做这个电热风幕,有时候三千平的房子,电热风幕能配200+kW,想知 ...

实际在北方见到的最常见门口保温措施是安装像被子一样的防寒门帘,不知道这个措施在设计中是不是不满足规范要求,要不然为什么要做电热风幕。
     
发表于 2025-5-7 15:57:30 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-7 15:41
每次做北方的项目暖通专业都会在主要出入口做这个电热风幕,有时候三千平的房子,电热风幕能配200+kW,想知 ...

坐标青海,严寒地区,这边像万达一样的商场用热风幕的比较多,办公楼一类的建筑基本上都加防寒门斗,热风幕有遥控器,跟空调似得,基本上商场营业,热风幕就一直在运行
     
发表于 2025-5-7 15:59:02 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-7 15:49
实际在北方见到的最常见门口保温措施是安装像被子一样的防寒门帘,不知道这个措施在设计中是不是不满足规 ...

对 棉被一样的东西用的比较多,这个肯定不满足规范的
发表于 2025-5-7 16:05:21 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-5-7 15:57
坐标青海,严寒地区,这边像万达一样的商场用热风幕的比较多,办公楼一类的建筑基本上都加防寒门斗,热风 ...

只靠手动控制,不满足GB55015-2021 3.3.4条 水泵、风机及电热设备应采取节能自动控制措施。
     
发表于 2025-5-7 17:50:37 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-7 15:41
每次做北方的项目暖通专业都会在主要出入口做这个电热风幕,有时候三千平的房子,电热风幕能配200+kW,想知 ...

有的,北京,我在南三环凯德mall大峡谷见过,出入口上方吊装一个热辐射式的

VeryCapture_20250507174933.jpg