账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 772|回复: 5

[求助] 五一旅行关于照明的一些疑问

  [复制链接]
     
发表于 2025-5-6 08:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
五一坐火车的时候发现 火车候车厅都是高大空间的建筑(约二十米),采用了屋面采光板自然光+人工照明的方式,而且屋面都是格栅吊顶,安装的灯具数量也十分稀少,灯具也是配合装修安装的格栅灯,看起来亮度并不高,请问真正做设计的时候,应该选用哪种灯具,此部分是否为二次装修设计?
     
发表于 2025-5-6 09:31:49 | 显示全部楼层
一般轮不到咱设计吧,规范都是一样的......
     
发表于 2025-5-6 09:37:18 | 显示全部楼层
我也观察过,这种灯具感觉不大实际不小,但是高显得很小。不过没算过,可能二装火车站自己装的把
     
发表于 2025-5-6 09:38:39 | 显示全部楼层
铁路系统自己的设计院,自己审查,外面管不到,我大概猜的
     
发表于 2025-5-6 09:41:28 | 显示全部楼层
      没做过高铁,做过市政交通的进出站门厅和扶梯廊道。灯具少很正常,这些地方一则照度要求不高,150lx;二则功率密度限值5W/m2左右。高大空间的深照型灯具,单盏功率一般都比较大,所以布置比较稀散。
      照明肯定是与装修设计一起做。灯具布置和外形需要与建筑协商,建筑很看重。灯具一般选深照型的即可。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-7 10:11:48 | 显示全部楼层
照明是专项设计,规范上规定的数值都是针对于地面照明的基本值,和亮不亮没有必然关系。
人看到的亮度是一种空间感受,现在设计更倾向于天花亮度,立面亮度,整体空间提亮以后,哪怕地面照度达不到规范要求,也是一个非常舒适的光环境。
规范都是死的,不能生搬硬套。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则