账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 684|回复: 7

[规范条文] 室外直埋电缆

[复制链接]
     
发表于 2025-4-30 10:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外直埋电缆只能穿管或者采用铠装电缆,是这意思吗,直埋电缆上面的保护板不算保护措施了吗。
1745980545527.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-30 11:13:49 | 显示全部楼层
感觉条文说明夹带私货。没听说过非铠装电缆直埋加保护盖板的做法被禁止了啊。
做过一个大单位的路灯管网,VV电缆人行道直埋为主,保护盖板就用的砖头。二十几年了,没出过问题。
     
发表于 2025-4-30 11:30:56 | 显示全部楼层
条文说明不具有法律效应,非铠装电缆直埋加保护盖板的做法确实没有被禁止,但实际上比较少用,主要考虑的还是安全问题及电缆更换
     
发表于 2025-4-30 13:45:26 | 显示全部楼层
你一个盖板能阻挡湿陷性黄土产生的不均匀沉降造成的对电缆的拉扯力?
     
发表于 2025-4-30 14:19:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-30 15:19 编辑
lbxxlbdx 发表于 2025-4-30 13:45
你一个盖板能阻挡湿陷性黄土产生的不均匀沉降造成的对电缆的拉扯力?

前面哪里有提到是直埋在产生不均匀沉降的湿陷性黄土上?
     
发表于 2025-5-4 12:52:06 | 显示全部楼层
除电缆承受较大压力或有机械损伤危险、可能出现位移的土壤中、白蚁严重危害地区等的情况外,可选用不含铠装
外护层的电缆。
发表于 2025-5-6 14:38:35 | 显示全部楼层
条文说明无法律效力,前一段时间接触过一位编辑,因为负责标准的出版,所以也参与过一些标准的总校稿会(一般无强制效力),他的观点就是条文说明只能做解释,不应出现任何超出正文范围的新要求。
     
发表于 2025-5-6 22:49:56 | 显示全部楼层
民标的8.7.2.4:
电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
8.7.2.5:
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时, 应采取措施,防止电缆受到损伤。
CJJ 89-2012,6.1.7条文说明:
东北地区的冻土层厚达2m~3m,要求埋在冻土层以下有困难。施工时用混凝土或砖块在沟底砌一浅槽,电缆放于槽内,在电缆上下各铺100mm厚的软土或细沙,上面再盖以混凝土板或砖块。这样可防止电缆在运行中受到损坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则