账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1609|回复: 15

[问题探讨] 风机房内照明及插座是否可以由该机房内的配电箱(控制箱)引接?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-25 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
风机房内照明及插座是否可以由该机房内的配电箱(控制箱)引接?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-4-27 10:49:47 | 显示全部楼层
啥风机房呀,普通的,还是消防的
     
发表于 2025-4-27 12:45:11 | 显示全部楼层
我认为风机房内照明及插座由该机房内的配电箱(控制箱)单独回路引接是个不错的做法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-27 13:48:52 | 显示全部楼层
我们是这样做的,审图没提
     
发表于 2025-4-27 15:29:49 | 显示全部楼层
非消防风机房可以的
     
发表于 2025-4-27 15:40:51 | 显示全部楼层
有的地区可以,有的地区不可以,大多数地区消防风机房肯定不可以。
     
发表于 2025-4-30 16:52:57 | 显示全部楼层
消防的风机房我一般不做插座,照明从风机房的双切箱引,因为照明也属于消防负荷,还需要备用照明
     
发表于 2025-4-30 17:41:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 liyinghnzz 于 2025-4-30 18:00 编辑

大多数项目都是这样做的,但备用照明回路应从消防风机双电源切换箱出线回路引出,插座从普通照明配电箱引出,不能从风机控制箱(不配双电源切换装置)引出
     
发表于 2025-5-1 20:11:48 | 显示全部楼层
照明从双切箱现在基本都认可了地规和答疑都认可了说的就是你江苏以前死命提!现在又整出新的幺蛾子了现在风机不是都是分区总双切末端单回路吗又引申出个控制箱概念然后又又又不让出了。
     
发表于 2025-5-6 10:13:36 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2025-5-1 20:11
照明从双切箱现在基本都认可了地规和答疑都认可了说的就是你江苏以前死命提!现在又整出新的幺蛾子了现在风 ...

我认可这个,以前风机配电箱是双电源的时候,照明回路直接从出,现在是单电源了,我就从防火分区的配电小间出了,
     
发表于 2025-5-8 09:53:49 | 显示全部楼层
如果是消防风机房的话,照明单独回路可以,插座最好不要。照明是服务于消防风机的,而插座是用于检修的,不建议用消防负荷。
     
发表于 2025-5-8 10:53:28 | 显示全部楼层
不少地区的文件认可“风机房内照明及插座由该机房内的配电箱(控制箱)单独回路引接”这种做法。
     
发表于 2025-6-21 17:22:44 | 显示全部楼层
如果能管理到位,平时插座回路分闸,检修时合闸,其实没多大问题,但是直接画上插座,许多地方不允许消防箱接检修回路
     
发表于 2025-6-23 07:52:47 | 显示全部楼层
机房内照明就近引自机房没问题。消防机房内照明需要靠消防备用照明,属于消防用电。非消防机房更是可以。机房内插座,如果是仅用于机房内检修用,没问题。否则不可以。
     
发表于 2025-6-24 10:15:09 | 显示全部楼层
四川省的规定,如果双切换箱设在风机房,风机房照明、插座可可接入双切换箱,否则应从防火分区双切换箱接线。
机房照明线路功率小,距防火分区双切换箱距离有时很远,施工很不方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则