账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 743|回复: 4

[求助] 有没有关于雷电流雷电压及其能量的论文?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-18 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下有没有关于雷电流雷电压及其能量的论文?最近有个检查专家说,虽然金属储罐的壁厚可以用来接闪,但是如果是储存液氧、液氩、液化烃等物料的储罐还是建议做单独的接闪杆,因为雷击后产生的热量会使物料汽化,储罐超压,发生危险。
我记得我看过雷电的一些资料,说是雷电持续时间极短,所以一次雷击释放的能量很少,所以我对专家说的话有些质疑,所以想收集些资料,算下雷击储罐时的电流,再利用Q=I2RT来算释放的能量,当然这部分能量有多少会被储罐内的物料吸收还不知道咋算,不知道工艺会不会,最起码罐壁发热只有内部的被吸收,外部的散发到空气里面去了,最起码得有一半能量不会被吸收吧?
另外我看相关资料,会提雷电压和雷电流的数值,那储罐上的雷电流会是多大呢?直接用雷电流的数据还是雷电压除以储罐电阻和接地电阻之和呢?不知道各位老师们有什么看法,谢谢!
     
发表于 2025-4-18 14:55:08 | 显示全部楼层
问题太专业高深了。
雷规附录F有雷电能量的数据。
雷规5.2.7条文说明有金属接闪器雷击点热量的计算。
     
发表于 2025-4-18 15:04:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-18 15:07 编辑

      但雷电能量在罐体有多少转化成使存储物料温升的热能,这个计算太难了。就按最简单的模型,也是在罐体电阻与接地电阻两个电阻上消耗,实际上由于电容效应存在,雷电荷携带的能量,并不完全转化成热能,部分会存储到大地这个大电容中去了。落实到电路模型中,就是雷击点电流波形与入地的电流波形都是不一样的。
      看到过统计数据,最原始出处不清楚,说雷击点发热量的范围大致为500~20000MJ范围,这部分热量不完全用于物质温升,部分用于物态变化,也就是融化金属物。还有部分散失在空气中。
     
发表于 2025-4-18 15:12:34 | 显示全部楼层
楼主如果有心钻研一下这个问题,可参考GB21714.1的附录,其中附录C有些简单的计算,有点近似你的需求。
     
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:58:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-18 15:12
楼主如果有心钻研一下这个问题,可参考GB21714.1的附录,其中附录C有些简单的计算,有点近似你的需求。 ...

感谢老师的回复!我也只是想试试,实在算不出来就算了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则