账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1638|回复: 19

[求助] 大学内的校医院负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2025-4-15 10:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大学内的校医院现在整栋楼都重新装修,原建筑是1989年左右的,负荷等级能否按照原设计(单回路),请问参照哪个规范确定?建筑内功能房间有诊室、办公室、病房、ct室、抢救室

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-15 11:40:38 | 显示全部楼层
既有建筑改造,电专业通常需要满足现行规范的要求。
一般各省都有自己的既有建筑改造消防设计指南,查一下。
     
发表于 2025-4-15 11:50:22 | 显示全部楼层
负荷等级是按照医院的等级确定的,校医院严格来说一级医院都算不上,满足一级医院的负荷等级就行。
     
 楼主| 发表于 2025-4-15 12:11:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-15 11:40
既有建筑改造,电专业通常需要满足现行规范的要求。
一般各省都有自己的既有建筑改造消防设计指南,查一下 ...

既有建筑是针对消防这一块的吧,我想知道我的普通负荷怎么去确定
     
发表于 2025-4-15 12:36:09 | 显示全部楼层
     还是逻辑混乱。两个问题:1、负荷等级是否与1989年一样?2、单回路供电电源是否依然可行?从1成立到2成立是因果关系,但从2到一就成了因果倒置。
     1、现在的医疗设备和医院信息管理系统,能跟1989年相比吗?所以这条,极大概率不成立。
     2、单回路供电当然可以,但基本上可以肯定不满足供电要求。你可增设柴发,也可对重要设备提供UPS或EPS。
发表于 2025-4-15 12:45:57 | 显示全部楼层
按照当地旧改相关规范来  很多地方规范会是有最低底线的 就是不低于原有设计标准,但是按照道理有条件的按照现在条件来,毕竟是精装改造有些可以用新的有些土建相关问题只能是就的
     
发表于 2025-4-15 12:46:22 | 显示全部楼层
       现大学校医院,2级甲等的已不在少数,一级是肯定的。因属公立医院,需要承担社区公共卫生医疗服务。
       校医院信息系统都与医保联网,从挂号到结账都是。呼吸机、自动化验仪等几乎都是标配,这些设备都不能突然断电。还有些试剂、药物需要低温保存,不能长时间停电。有些医院用UPS,有些用柴发+UPS。低温保存的试剂、药品等,看到过用医用低温保温桶的,停电后拿出来,转移到别的地方去。
     
发表于 2025-4-15 12:51:12 | 显示全部楼层
医疗相关建筑有好几本规范。JGJ312,GB50881,GB51039等。
     
发表于 2025-4-15 13:34:08 | 显示全部楼层
先明确功能到底日常是接诊还是教学
     
发表于 2025-4-15 13:47:24 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2025-4-15 12:11
既有建筑是针对消防这一块的吧,我想知道我的普通负荷怎么去确定

你定义为装修,那就维持原设计,你定义为整体改造,那就按现行规范,基本上从消防既改要求里面能看出来。
     
发表于 2025-4-15 23:24:54 | 显示全部楼层
看地方的有些地方好像是看改造面积超过多少就必须按新规做了,不然按旧的就行,而且校医院可以征询下使用需求,如果没啥急救仪器,就是打打点滴,我觉得就按普通的做毫无问题~
     
发表于 2025-4-16 09:54:07 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-4-15 13:34
先明确功能到底日常是接诊还是教学

校医院都是接诊,医学院校的校医院也一样。医学院校的附属医院,才是既接诊,又教学。
     
发表于 2025-4-16 10:45:33 | 显示全部楼层
刚做过乡镇卫生院,参照综合医院设计,医疗建筑设计规范设计的,放射科按二级负荷设计。其他三级。抢救室做UPS双电源。
     
发表于 2025-4-16 11:12:02 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-16 10:45
刚做过乡镇卫生院,参照综合医院设计,医疗建筑设计规范设计的,放射科按二级负荷设计。其他三级。抢救室做 ...

      这就矛盾了。既然除放射科外,其他用电都为三级负荷,那抢救室为什么还设UPS做双电源?随意就把三级负荷的供电可靠性提升到一级负荷的水平?
     
发表于 2025-4-16 11:31:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-16 11:12
这就矛盾了。既然除放射科外,其他用电都为三级负荷,那抢救室为什么还设UPS做双电源?随意就把三 ...

规范要求那咋办,跟放射科一样二级负荷?但是实际使用中抢救室使用效果还不如ups,那不如摘出来单独做UPS。小容量ups 也不贵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则