账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 777|回复: 12

[求助] 配电箱尺寸确定

[复制链接]
     
发表于 2025-4-14 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问出线微断有8个2P/C20A空开和4个2P/C16A空开,进线有1个3P/80A塑壳,这样的配电箱大小如何确定?知道配电箱内布置各空开之间应保持多少间距?是否有图集参考?
甲方让确定一下配电箱尺寸,我这样回复不知道行不行:明确品牌后,由厂家根据空开数量进行排版确定定制尺寸,不同的排版方式决定的尺寸都不同,且不同品牌也存在差异。
     
发表于 2025-4-14 14:17:24 | 显示全部楼层
我一般是参考05D702-4 用户终端箱选一个大的,然后在图纸上标注,配电箱参见05D702-4 《用户终端箱》多少多少页,参考尺寸:xxxxx
     
发表于 2025-4-14 14:39:42 | 显示全部楼层
甲方让你明确尺寸的目的是什么?应该是为了算量吧?按标准图集的数据,根据开关的数量估一个就行了,不需要太准确。
     
发表于 2025-4-14 15:49:25 | 显示全部楼层
一个带剩余电流的C16微断,宽度有18mm的,有36mm的,有54mm的,有72mm的。。。。设计又不能指定产品,你说咋定尺寸????
     
发表于 2025-4-14 16:58:35 | 显示全部楼层
照明箱也有厂家样本,里面有各种方案以及各种尺寸
     
发表于 2025-4-14 22:43:35 | 显示全部楼层
由盘厂深化设计
     
发表于 2025-4-15 09:50:20 | 显示全部楼层
这个可以拿去参考下

国产箱体尺寸计算.zip

42.43 KB, 下载次数: 93, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-15 09:59:30 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下

非常实用
发表于 2025-4-17 09:13:37 | 显示全部楼层
单纯开关好计算,是否还包括浪涌、仪表、显示灯等
     
发表于 2025-4-17 18:51:07 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下

谢谢分享,学习下
     
发表于 2025-5-14 14:35:37 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2025-4-15 09:50
这个可以拿去参考下

学习一下
     
发表于 2025-5-14 14:48:11 | 显示全部楼层
我的建议是不要定尺寸,如果施工单位拿去订货,到现场发现断路器安装不进去就麻烦了
     
发表于 2025-5-14 15:46:30 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-5-14 14:48
我的建议是不要定尺寸,如果施工单位拿去订货,到现场发现断路器安装不进去就麻烦了 ...

搞造价的要问配电箱尺寸,套定额时需要配电箱尺寸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则