账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 889|回复: 3

[求助] 母线槽在屋面如何敷设?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-11 15:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目,屋面有42.5KW的风冷热泵一共40台,厂家提的条件是四条母线,控制柜距离电井有十几米,室外母线敷设是按照19D702图集的立柱安装方式安装吗,以前没设计过这种,也没见过,立柱的高度是需要满足这一条?“母线槽水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。”

1.png
发表于 2025-4-11 15:28:49 | 显示全部楼层
就按屋面桥架敷设那样就行了,不需要抬那么高
     
发表于 2025-4-11 15:53:39 | 显示全部楼层
哈哈,咱们图集的特点就是没有建筑物屋面上的做法标准图。。。

室内工程觉得这算室外。。。室外工程一般只画小市政管线做法。。。
     
发表于 2025-4-11 17:17:35 | 显示全部楼层
图集高度,可能是考虑到室内人员活动。屋顶上不仅没有必要,而且考虑到防雷问题,还应尽量避免。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则