账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1496|回复: 10

[规范条文] 配电室散热量计算

[复制链接]
     
发表于 2025-3-21 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位配电室散热量怎么计算啊
     
发表于 2025-3-21 15:15:45 | 显示全部楼层
变电所发热量提资:变压器1%,变频器3%,直流屏500W/台,低压柜500W/台,补偿柜4W/台,高压柜300W/台,环网柜30W/台;我是这么提的,没有验证过对错,供参考
     
发表于 2025-3-21 15:18:09 | 显示全部楼层
       发热量算出来,散热量就有了。
       一般先算变压器有功损耗,再按15%左右估算配电装置有功损耗,基本上就可以了。如果电缆在变电所内敷设路径较长,可再适当增加一点。
       现变压器能效水平提高了,有的按20%估算配电装置损耗。
     
发表于 2025-3-24 08:18:32 | 显示全部楼层
建筑电气设计统一措施里面有一个这个,供参考。 11.png
     
发表于 2025-3-25 08:48:56 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2025-3-21 15:15
变电所发热量提资:变压器1%,变频器3%,直流屏500W/台,低压柜500W/台,补偿柜4W/台,高压柜300W/台,环网 ...

低压柜500W/台偏高太多。即使有加热除湿设备,也没这么大,也不会一直开。补偿柜4W/台不可能,太小。电容器发热还是很重的,比普通低压柜严重,装满电容器可能高达1000W左右。
     
发表于 2025-3-25 08:55:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-25 08:48
低压柜500W/台偏高太多。即使有加热除湿设备,也没这么大,也不会一直开。补偿柜4W/台不可能,太小。电容 ...

dq老师,你们一般是怎么提资的,低压柜、补偿柜按多少提资合适呢?还是打包总的估一个参数提资?
     
发表于 2025-3-25 09:05:16 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2025-3-25 08:55
dq老师,你们一般是怎么提资的,低压柜、补偿柜按多少提资合适呢?还是打包总的估一个参数提资? ...

基本就是3#的提法。打个包。
     
发表于 2025-3-25 09:44:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-25 09:05
基本就是3#的提法。打个包。

假设一台变压器空载损耗+负载损耗是8335W,“再按15%左右估算配电装置有功损耗”的意思是8335*0.15=1250.25w,求和总发热量就是8335+1250.25=9585.25W,是这样不?
     
发表于 2025-3-25 12:35:55 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2025-3-25 09:44
假设一台变压器空载损耗+负载损耗是8335W,“再按15%左右估算配电装置有功损耗”的意思是8335*0.15=1250. ...

就是这样。现在变压器能效普遍提高了,建议将15%改成20~25%。
     
发表于 2025-3-25 13:00:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-25 12:35
就是这样。现在变压器能效普遍提高了,建议将15%改成20~25%。

好的,非常感谢耐心解答
     
发表于 2025-3-26 14:57:27 | 显示全部楼层
考虑到发热量是好事,但是提醒一点,配电室不需要保持在人体舒适的温度,只要满足设备就可以了,所以冷指标不要取大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则