账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1334|回复: 9

[求助] 工艺管道穿越35kV变电站

[复制链接]
     
发表于 2025-3-19 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  请教各位老师,我们有一个项目,因现场条件限制,工艺管道只能与右侧围墙(下图)平行敷设,原本计划在围墙下埋地,后施工方以业主不允许在架空线下用挖机为由,要求把管道改成架空敷设于围墙左侧的35kV变电站内,管道靠近围墙,高度约1.5米,宽度约2米。

  查阅规范,GB 50059-2011《35-110kV变电所设计规范》没找到不允许无关管线穿越变电站的要求,如果当地供电部门也没有特殊要求,是不是只要满足GB 50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》有关间距的要求就没问题了,还有其他需要注意的点吗?谢谢~
  现场情况如下图(紫色线为大致的架空管廊)
1212.jpg

     
发表于 2025-3-19 11:34:36 | 显示全部楼层
当地供电部门可能同意么??
     
发表于 2025-3-19 12:24:21 | 显示全部楼层
这个施工的这么牛,,,,,全方位那种的牛
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 13:19:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-19 11:34
当地供电部门可能同意么??

让施工方找供电部门,死活不去找,关键一个单位的,管不了他们
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 13:20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xrzs7163811 于 2025-3-19 13:21 编辑
lylvice 发表于 2025-3-19 12:24
这个施工的这么牛,,,,,全方位那种的牛

是,蛮不讲理的那种,现在就是想找一个规范甩他们脸上,好像除了《电力设施保护条例》有一条,规范里实在是找不到~
发表于 2025-3-19 14:17:47 | 显示全部楼层
我给你找一个,GB55024的第2.0.3,建筑电气用房无关的管线不得穿越,强条
     
发表于 2025-3-19 15:34:07 | 显示全部楼层
石化规4.5.2  厂际管道不应穿越村庄、居民区、公共福利设施,并应远离人员集中的建筑物和明火设施。
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:03:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-19 14:17
我给你找一个,GB55024的第2.0.3,建筑电气用房无关的管线不得穿越,强条

树总,这条我看条文解释,感觉想表达的还是建筑物内部,不过我感觉也有一定说服力,感谢~
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:08:40 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2025-3-19 15:34
石化规4.5.2  厂际管道不应穿越村庄、居民区、公共福利设施,并应远离人员集中的建筑物和明火设施。 ...

这个变电站是矿上自用的,感觉好像套不太上~
发表于 2025-4-18 17:01:04 | 显示全部楼层
各管线之间水平距离、垂直距离都能满足规范要求吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则