账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3636|回复: 24

[求助] 关于大型丙类厂房应急照明及疏散指示标志布置

[复制链接]
     
发表于 2025-3-12 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、疏散指示标志布置,两种方式采用哪一种,有没有标准?2、按照防火通规,厂房安全出口需要设置疏散照明,是不是只在出口附近设置应急灯就可以?

B4B2010B-D8F0-45e1-A747-9C02FD05F70A.png F56185B3-BDD0-48f9-8D87-A2C7E80B5FC4.png


本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-3-12 11:42:02 | 显示全部楼层
有维护结构的,需要低位安装
     
发表于 2025-3-12 11:42:58 | 显示全部楼层
建筑如果能给出明确疏散通道,像你这种没有设备也没有通道的我都是差不多像你这么多
     
 楼主| 发表于 2025-3-12 11:44:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-12 11:42
有维护结构的,需要低位安装

大佬,那中间的柱子还需要做吗
     
发表于 2025-3-12 12:26:30 | 显示全部楼层
楼主似应先介绍下你这两个方案是基于何种考虑,并补充一些必要的信息,如安装高度、跨距尺寸等,图上看不清楚。
发表于 2025-3-12 13:45:11 | 显示全部楼层
看不清楚,最好能发点大图
发表于 2025-3-12 14:22:04 | 显示全部楼层
529462515 发表于 2025-3-12 11:44
大佬,那中间的柱子还需要做吗

需要,否则可能间距不满足要求
     
发表于 2025-3-12 14:23:16 | 显示全部楼层
没有工艺设备布置,怎么布置都可以,也可以说怎么布置都不对
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-12 18:57:24 | 显示全部楼层
消防竣工验收时候,如果没有工艺设备、没有通道,大开间空厂房的话,柱子上摆可以

如果后面摆了设备、形成了明显的通道,
灯被遮挡、路线绕远、那就请业主自己调整吧
     
发表于 2025-3-13 10:03:20 | 显示全部楼层
建议和建筑专业商量,让建筑专业示意疏散通道,后期再根据工艺布置情况重新调整。
     
发表于 2025-3-13 11:52:36 | 显示全部楼层
这种厂房一般层高都比较高,还会有行车,指示灯最好不要吊装,在四周和中间柱子上设置就可以了,其实这种大空间的厂房怎么做都是对的,不用考虑太多
发表于 2025-3-13 14:24:33 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2025-3-13 11:52
这种厂房一般层高都比较高,还会有行车,指示灯最好不要吊装,在四周和中间柱子上设置就可以了,其实这种大 ...

大佬请教一下,如果柱子间距很大,放柱子上间距不够怎么解决
     
发表于 2025-3-13 17:39:33 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-3-13 14:24
大佬请教一下,如果柱子间距很大,放柱子上间距不够怎么解决

用大型或特大型的指示灯间距15米,正常都能满足的吧,如果间距太大,我就干脆不做了,沿着厂房四周墙壁做一圈算了
发表于 2025-3-13 17:58:17 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2025-3-13 17:39
用大型或特大型的指示灯间距15米,正常都能满足的吧,如果间距太大,我就干脆不做了,沿着厂房四周墙壁做 ...

目前柱子跨距是18m,但是全部被设备挡住了,如果报审感觉过不去
     
发表于 2025-3-14 11:53:46 | 显示全部楼层
无人值守的丙类厂房还需要疏散指示吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则