[一次接线] 低压进线柜合理性

[复制链接]
     
发表于 2025-1-17 15:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到一台GGD低压进线柜系统图,接地型式为低压柜一点接地,下进下出如附图所示,这里PEN排应该是画在底部和PE连接后分出N和PE排吧?按此画法,进线电缆从左侧接到柜顶上的三相母排,进框架断路器后再上翻,有更好的方案吗?
微信图片_20250117145907.png
发表于 2025-1-17 16:45:45 | 显示全部楼层
你这个GGD的,感觉画的像抽屉柜
     
发表于 2025-1-17 16:53:02 | 显示全部楼层
说下看法,供参考,并请批评指正。
ABB Emax2 框架断路器,电源可以上进线,也可以下进线,不降容。
楼主的这个项目,可以下进线 上出线,电缆和母排 都会节省; 而且,下进线 上出线,柜体的深度(600mm)富裕。

如果上进线下出线,垂直母线再上翻,柜体深度(600mm)蛮紧张。

     
发表于 2025-1-17 17:31:33 | 显示全部楼层
1、如果进线电缆PEN线接底部母排,那1DP1柜范围内,柜底母排是PEN,不是PE。直到右侧引上N母排后,柜底母排才是PE。这段柜底PEN和引上的N母排,截面积得与相导体一样,划不来。
2、你这是三根电缆并联进线,无法直接连接到低断接线端,所以要先引到柜顶母排,每相及N的三个连接点才能排得开,再由垂直母排接到低断接线端。做法很正常。
     
发表于 2025-1-17 19:38:36 | 显示全部楼层
个人看法,还是觉得下进线在材料成本和安装便利这两方面,都好些。
请老师批评指正。
下进线.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-2-10 15:43:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-17 16:45
你这个GGD的,感觉画的像抽屉柜

确是GGD柜型,进线总开采用抽出式框架实现隔离,如果是固定安装的前面还要加把隔离刀
     
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:02:43 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-17 16:53
说下看法,供参考,并请批评指正。ABB Emax2 框架断路器,电源可以上进线,也可以下进线,不降容。楼主的这 ...

600深度是足够的
微信图片_20250210160137.png
     
发表于 2025-2-10 18:26:40 | 显示全部楼层
beaty 发表于 2025-2-10 16:02
600深度是足够的

您的“进线电缆从(柜体)左侧接到柜顶上的三相母排,母排再从断路器的右侧引下,进框架断路器的下进线端子后,再向上出线。”  
这样,围绕断路器转了一整圈。

电缆为什么不直接 接入 断路器呢?

     
 楼主| 发表于 2025-2-11 15:04:25 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-10 18:26
您的“进线电缆从(柜体)左侧接到柜顶上的三相母排,母排再从断路器的右侧引下,进框架断路器的下进线端子 ...

反接(下进线)有二个问题,一个是断路器降容的问题,另外还可能引起触电危险。因为一般人按习惯,总认为手柄上端(ON)是接电源,下端(OFF)是接负载。如果反接,断路器是分闸状态,下端(OFF)是有电的,去触摸时,就可能受电击。没做过下进上出方案,所以来论坛请教下有没有落地过的,看你发的这个资料应该是可以的
     
 楼主| 发表于 2025-2-12 09:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 beaty 于 2025-2-12 09:53 编辑

更正下:GGD零排地排在柜底,图上画的位置有点问题,结合在低压柜一点接地做法如图片所示,不过PEN分开前先接PE排后接N接为好
微信图片_20250212094341.png
     
发表于 2025-6-24 10:09:14 | 显示全部楼层
看不到图。这个平台的网速太慢。