账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2917|回复: 10

[求助] 10KV以下变电站离开建筑物要多少米啊

[复制链接]
     
发表于 2025-1-6 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV以下变电站离开建筑物要多少米啊  有具体的规范那一条
     
发表于 2025-1-6 19:39:53 | 显示全部楼层
建筑定义,根据防火要求来。
发表于 2025-1-7 11:01:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2025-1-7 11:06 编辑

就找到这条,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.3条的规定,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3米;住宅电气规范也有要求,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011;其他规范距离不详。
     
发表于 2025-1-13 15:13:46 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。
     
发表于 2025-1-14 13:21:34 | 显示全部楼层
你要是变电站建筑物,不能按箱变考虑,得按变电站防火标准,间距取决于你变电站的火灾危险性和耐火等级,以及临近建筑物的耐火等级。
     
 楼主| 发表于 2025-1-14 18:32:52 | 显示全部楼层
嘿土豆 发表于 2025-1-13 15:13
《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。 ...

20米距离会不会太远啊
     
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:09:05 | 显示全部楼层
谢谢老铁们
     
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:11:16 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2025-1-6 19:39
建筑定义,根据防火要求来。

防火规范最大14米哦
     
发表于 2025-1-20 13:17:29 | 显示全部楼层
嘿土豆 发表于 2025-1-13 15:13
《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。 ...

过期的东西就不要引用了,具体自己看该条规范条文解释里引用的什么规范,引用的现行规范又是怎么说的。
     
发表于 2025-1-20 13:26:00 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2025-1-14 19:11
防火规范最大14米哦

看清楚火规危险性的分类,你套的哪条得出的14米?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则