账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3347|回复: 18

[求助] 请教下消防水泵功率问题

[复制链接]
     
发表于 2025-1-3 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用星三角启动时,消防水泵是否可以选160kW的,我看施耐德样本星三角最大只给到了132kW
     
发表于 2025-1-3 16:30:36 | 显示全部楼层
需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:34:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30
需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等 ...

上级变压给预留了300kW,我这边就需要一个75kW的泡沫泵,再就是160kW消防水泵了
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:35:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30
需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等 ...

配电箱到变压器240m,配电箱到水泵40m
     
发表于 2025-1-3 16:43:39 | 显示全部楼层
160kW消防水泵采用星三角启动,是可以的
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:44:49 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-1-3 16:43
160kW消防水泵采用星三角启动,是可以的

感谢,主要是我看施耐德样本里最大就132kW,可能再大的需要考虑10kV了吧
     
发表于 2025-1-3 17:17:59 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:34
上级变压给预留了300kW,我这边就需要一个75kW的泡沫泵,再就是160kW消防水泵了 ...

变压器多大?能预留300kw估计不是很小,采用星三角应该可以。你这个线路有点长,别忘了算下压降
     
发表于 2025-1-3 17:34:17 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:44
感谢,主要是我看施耐德样本里最大就132kW,可能再大的需要考虑10kV了吧

你换个版本的样本吧

VeryCapture_20250103173345.jpg
     
发表于 2025-1-3 18:23:49 | 显示全部楼层
你换个版本的样本吧

请问,这是哪年的样本?

点评

2021  发表于 2025-1-3 21:10
     
发表于 2025-1-3 18:24:34 | 显示全部楼层
施耐德官网的吗?
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 19:47:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-1-3 18:23
你换个版本的样本吧

请问,这是哪年的样本?

应该是2020低压选型手册,官网的那个,我下边没太看明白
     
发表于 2025-1-7 09:21:16 | 显示全部楼层
看19DX101-1/P7-5呗
     
发表于 2025-1-7 10:00:54 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-1-3 16:35
配电箱到变压器240m,配电箱到水泵40m

300kW用低压配过来的吗?用的多大电缆啊?
     
发表于 2025-1-7 16:40:33 | 显示全部楼层
myface 发表于 2025-1-7 10:00
300kW用低压配过来的吗?用的多大电缆啊?

他不是235KW吗,不过这距离也够呛啊,双拼240也不一定够
     
 楼主| 发表于 2025-1-8 08:43:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-1-7 16:40
他不是235KW吗,不过这距离也够呛啊,双拼240也不一定够

300是可以留给这个项目用的余量,这个项目总容量大概249.5kW,2台泵,1台75,1台160kW,主要就是这俩泵大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则