账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1847|回复: 1

[求助] 柴油发电机房送排风

[复制链接]
     
发表于 2024-12-7 14:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.柴油发电机房送风机和排风机怎么与柴油发电机联动开启,电气系统图如何表示?
2.柴油发电机房送风机和排风机属于非消防负荷,发生火灾时用3300就行吧,不需要切断还是说可以切断?
     
发表于 2024-12-10 08:59:53 | 显示全部楼层
1.没太懂,为啥送排风机需要和柴发机组联动开启?不是应该根据室内温度联动启停么?
2.非消防负荷需要消防切非,可以在送排风机电源配电箱进线处或者低压配电柜出线处设置分励脱扣。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则