账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3243|回复: 11

[求助] 整体改造项目的防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2024-12-5 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
整体改造(工转办)的项目,防雷等级原来是3级,已经不能满足现要求(2级防雷),故我考虑屋面防雷重新做。同时屋面建筑专业也已经考虑全部新做了。

但是对于接地这一块如何考虑,需要重新做吗,考虑到结构专业柱子未改动,接地能重新做吗?以前的引下线还能利旧吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-5 10:01:48 | 显示全部楼层
重点是考虑是引下线的间距不超18m和接电电阻的不能超规范数值会对设计和施工有比较大的改动。
发表于 2024-12-5 11:30:39 | 显示全部楼层
接地估计没有啥问题,防雷的接地电阻要求低,二类10欧好达到,原来的强弱电合用的,都是1欧要求的
     
发表于 2024-12-5 20:04:02 | 显示全部楼层
让甲方出点钱,请第三方防雷检测机构,出检测鉴定报告。能不能利旧,他们给意见
     
发表于 2024-12-5 20:49:04 | 显示全部楼层
GB55022第5.4.6,要求改造项目对防雷接地进行检查、评定,若不检测,也没法评定。
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:41:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-5 11:30
接地估计没有啥问题,防雷的接地电阻要求低,二类10欧好达到,原来的强弱电合用的,都是1欧要求的 ...

是的,原来是小于1欧姆的,同时还打了人工接地。。请问,树总,这种情况下我应该不用再重复做接地了吧,原设计已满足规范。。(2001年的房子)
发表于 2024-12-6 10:50:36 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-12-6 10:41
是的,原来是小于1欧姆的,同时还打了人工接地。。请问,树总,这种情况下我应该不用再重复做接地了吧, ...

设计可以写个活话,施工完毕后应实测。。。。否则应增加人工接地体。。。,正常原来建筑四角应该预留有连接板,那个就是测量和接人工用的
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 11:06:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-6 10:50
设计可以写个活话,施工完毕后应实测。。。。否则应增加人工接地体。。。,正常原来建筑四角应该预留有连 ...

明白。感谢
发表于 2025-1-5 13:13:43 | 显示全部楼层
软件计算的选项有“不考虑周边建筑物影响”“周边建筑物高于当前建筑物”“周边建筑等高或低于当前建筑物”,三个计算结果不一样的,提醒
     
发表于 2025-1-6 09:46:39 | 显示全部楼层
竣工或设计图纸有没有?防雷的竣工检测报告有没有?如果有,那原来的引下线和接地装置能利旧,如果引下线间距不够,那是要新增人工引下线和人工接地体的。如果啥都没有,那老老实实全部重做了
     
发表于 2025-1-6 10:25:50 | 显示全部楼层
说点题外话,
不明白整体改造(工转办)的项目怎么会防雷等级提高了,
防雷规范的建筑物防雷等级划分中普通办公楼和厂房是同一类的。
     
发表于 2025-1-6 11:06:54 | 显示全部楼层
接地重新测,看够不够不够接地电阻,不够就需要新作,防雷引下线新做明装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则