账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2705|回复: 6

[求助] 双电源切换箱的非消切除位置

[复制链接]
     
发表于 2024-12-5 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源配电箱需要切非消,采用PC级ATSE,如果在ATSE前设置了隔离开关,应该在哪里来设置非消脱扣,用隔离开关带分励脱扣来做吗?貌似隔离开关不能带负荷操作;还是说可以在ATSE来实现。(这里就不考虑配电室集中切非了
     
发表于 2024-12-5 09:20:16 | 显示全部楼层
如果是统一切除,可以在变电所出线处设置;如果是分区域切除,可以是双切箱上级配电箱出线处;如果只是想切除双切箱,那就在双切开关前面加带分励脱扣的断路器。
     
发表于 2024-12-5 09:38:53 | 显示全部楼层
有ATS带切除的
     
发表于 2024-12-5 09:43:24 | 显示全部楼层
PC级双切没有保护功能,应该跟有保护功能的断路器配合使用。
     
发表于 2024-12-6 19:06:04 | 显示全部楼层
PC级双切没有保护功能,应该跟有保护功能的断路器配合使用。
     
发表于 2025-2-12 12:26:20 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-12-5 09:43
PC级双切没有保护功能,应该跟有保护功能的断路器配合使用。

不太理解逻辑:为啥要切掉PC级的ATS,PC级都是给消防负荷使用的,消防切非要切掉消防负荷吗?
     
发表于 2025-2-12 13:59:17 | 显示全部楼层
楼上几个有点儿错误啊。。。
1.PC级的ATSE没有保护功能,但是它前面如果是放射式供电,确实可以不设断路器,断路器在前一级那里有了,怎么会没有保护呢?
2.用PC级与是否是消防负荷,与也没有必然联系。

最后,如果非要切隔离,可以用断路器改造的那种隔离,比如NSX250NA/3P这种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则