账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5146|回复: 31

[问题探讨] 关于液位计报警信号的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-4 16:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水专业在水箱或水池往往自己已经设置了一个玻璃管显示,电气应该不需要在现场增加一个显示仪表了吧,是否电气直接把液位信号专线直接送到消控室设置的显示仪即可,此外高低液位报警信号如何实现,需要加装输入模块送入火警系统吗,还是这个专线就可以实现这个功能了,另外液位计信号需要接入水泵控制柜吗?
发表于 2024-12-4 16:22:08 | 显示全部楼层
水系统的仪表属于水专业的事,应该以相关专业的提资要求为准;液位信号不属于火灾报警系统。
发表于 2024-12-4 16:45:48 | 显示全部楼层
已经设置了一个玻璃管显示,那就是机械阀门,不需要电子式的
发表于 2024-12-4 16:46:23 | 显示全部楼层
电气不需要在现场增加一个显示仪表
发表于 2024-12-4 16:47:21 | 显示全部楼层
也不需要通过模块接入火灾报警系统
发表于 2024-12-4 16:51:09 | 显示全部楼层
液位计信号需要接入水泵控制柜,建筑电气杂志上有篇文章,专门讲了这个,其实没有啥必要,又没有人值班的位置
     
 楼主| 发表于 2024-12-4 17:10:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-4 16:46
电气不需要在现场增加一个显示仪表

直接专线拉到消控室就行是吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-4 17:13:19 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-12-4 17:10
直接专线拉到消控室就行是吧

是的
     
发表于 2024-12-4 17:13:46 | 显示全部楼层
河南要求现场有一个显示仪表
     
发表于 2024-12-4 17:17:30 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-12-4 16:22
水系统的仪表属于水专业的事,应该以相关专业的提资要求为准;液位信号不属于火灾报警系统。 ...

关键是强条提在电专业这里。。。
     
发表于 2024-12-4 21:31:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-4 16:47
也不需要通过模块接入火灾报警系统

然而有审图老师并不这么认为,要求现场加电子式液位显示仪,感觉是曲解了规范的意思。
     
发表于 2024-12-5 08:10:43 | 显示全部楼层
edrise 发表于 2024-12-4 21:31
然而有审图老师并不这么认为,要求现场加电子式液位显示仪,感觉是曲解了规范的意思。 ...

水专业规范的那条,有歧义,两个逗号连接了三段内容,最后半句对最高最低水位的要求,不知道是对中间半句的要求,还是对前面全部内容的要求。
     
发表于 2024-12-5 09:23:01 | 显示全部楼层
我们这儿是要求泵房和消控室各设一个液位监控显示器,然后水专业自己还有一个玻璃管的。你就说妥不妥当吧
他们说玻璃管不能显示最高最低水位......
     
发表于 2024-12-5 09:38:41 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-12-5 09:23
我们这儿是要求泵房和消控室各设一个液位监控显示器,然后水专业自己还有一个玻璃管的。你就说妥不妥当吧
...

专业不精情有可原,常识都不顾,实在无语。玻璃管上不能画个刻度吗!非得看个液晶屏才算看到了。。。位高权重者,信口开河的害处大啊。。。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-5 09:43:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-5 09:38
专业不精情有可原,常识都不顾,实在无语。玻璃管上不能画个刻度吗!非得看个液晶屏才算看到了。。。位高 ...

那咋办,人家不给你过以前机械应急启动装置都要单独设置一个独立的控制柜,就是只能采用24D303-4里面说的机械旁路型,近段时间才可以采用机械直驱型的了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则