账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5571|回复: 21

[求助] YJV电缆是否有满足燃烧性能B1级的产品呢?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-25 15:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,请问各位老师有见过ZR-YJV-B1-这样的电缆实际产品么?YJV型电缆有满足燃烧性能B1级的产品么?好像目前没有见过实际产品满足要求的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-25 17:01:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-11-25 17:04 编辑

不可能存在
含有卤素B1级实验就过不去
B2能不能过忘了。

     
发表于 2024-11-25 17:40:26 | 显示全部楼层
不清楚,产烟速率和产烟总量是否能达标

VeryCapture_20241125173936.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:26:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-25 17:40
不清楚,产烟速率和产烟总量是否能达标

是的,感谢X老师回复,目前网上也找不到相应电缆厂家的产品样本,貌似很多厂家官网上的产品数据都没有更新燃烧性能这一数据,因此也无法按照截图这个规范表格来判断是否满足。
     
 楼主| 发表于 2024-11-25 18:28:15 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-11-25 17:01
不可能存在
含有卤素B1级实验就过不去
B2能不能过忘了。

感谢回复,那也就是说如果要采用燃烧性能B1级的电缆就只有YJY型的了哦。
     
 楼主| 发表于 2024-11-25 19:06:22 | 显示全部楼层
越研究感觉越混乱,生产电缆的厂家执行的是一套标准,做试验的又是一套标准,而规范要求的又是另外一套标准。ε=(´ο`*)))唉
     
发表于 2024-11-26 08:15:48 | 显示全部楼层
YJV肯定过不了B1,广东省省标条文说明有,B1必定是低烟无卤。
发表于 2024-11-26 08:47:03 | 显示全部楼层
YJV、WDZN-RVS、BV、KVV、RVSP 含卤,V为聚氯乙烯绝缘及护套,燃烧时有毒,导线应采用无卤、低烟型WDZB1N-RYJS、BYJ、KYJE、RYJSP,见《电力工程电缆设计标准》第3.4.1条、第3.3.7条、第3.7.3条、《民用建筑电气设计标准》第13.8.4条
     
 楼主| 发表于 2024-11-26 08:47:13 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-11-26 08:15
YJV肯定过不了B1,广东省省标条文说明有,B1必定是低烟无卤。

是的,重庆地标B1级电缆也都是WDZ-YJY这种。也就是说以后民建基本上就会很少用YJV电缆了额,现在很多情况都需要B1级电缆。
     
发表于 2024-11-26 09:07:02 | 显示全部楼层
根据中国质量认证中心、应急管理部四川消防研究所下发的中认产四函[2024]208号中的举例,YJV类电缆燃烧性能不满足B1级
     
发表于 2024-11-26 10:29:11 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-11-25 18:28
感谢回复,那也就是说如果要采用燃烧性能B1级的电缆就只有YJY型的了哦。

对的而且不只是含有氯是整个卤族元素都不行
     
发表于 2024-11-26 12:41:32 | 显示全部楼层
不存在含卤的无卤线缆,故不会有WDZN-RVS这种型号的线缆。
     
发表于 2025-1-4 14:32:23 | 显示全部楼层
YJV 含卤素,  B1级要求烟密度, 肯定不符合要求
     
发表于 2025-1-20 13:44:32 | 显示全部楼层
今年电缆都要3C认证了,以前相对混乱的情况应该会改善了吧,还有中认产四函[2024]208号这个文件到哪下载?找了好多地方都没有,市场监督管理总局咨询让找发文单位……
     
发表于 2025-3-7 17:25:47 | 显示全部楼层
墨梓琰 发表于 2025-1-20 13:44
今年电缆都要3C认证了,以前相对混乱的情况应该会改善了吧,还有中认产四函[2024]208号这个文件到哪下载 ...

https://mp.weixin.qq.com/s/86vr_aet1kHe0GRcDOjnXg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则