账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3240|回复: 5

[求助] 为什么民规只有刚性塑料导管,普通的PC和PVC已经不让用了吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-21 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么民规只有刚性塑料导管,普通的PC和PVC已经不让用了吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-21 14:38:10 | 显示全部楼层
你是怎么得出PC和PVC不是刚性导管的结论的?

VeryCapture_20241121143855.jpg
     
发表于 2024-11-21 18:25:38 | 显示全部楼层
常用大电气塑料导管(明配货暗配)的,几乎用的都是刚性导管
     
发表于 2024-11-22 09:16:43 | 显示全部楼层
按照23DX001,线路敷设方式的标注符号做了调整。原来的PC,现在改为PVC,现在PC表示可弯曲金属导管。
原来的紧定管则改用MT表示。
同一个符号,新老图集表示不同的含义,很容易造成错误的理解。
     
发表于 2024-11-22 11:19:00 | 显示全部楼层
刚性管是相对于柔性管或者可弯曲管来说的,所以普通塑料管本来就是刚性管……现在对于普通塑料管在建筑市场的使用限制主要不是刚不刚性的问题,而是燃烧性能和壁厚等问题,具体可以参见GB55024-2022第6.2.6条第3小条、第6.2.1条第2小条、第6.2.3条第3小条,以及GB51348-2019第8.6.2条等。
     
 楼主| 发表于 2024-11-22 11:33:45 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-11-22 11:19
刚性管是相对于柔性管或者可弯曲管来说的,所以普通塑料管本来就是刚性管……现在对于普通塑料管在建筑市场 ...

明白啦 感谢感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则