请问母线槽尺寸有哪本图集可以参考
发表于 2024-11-19 16:51:48 | 显示全部楼层
有个封闭式母线安装的图集,但我只有老的版本,不知道现在有没有新的
     
发表于 2024-11-19 16:56:20 | 显示全部楼层
《19D701-2 母线槽安装》上有一点。最好还是查样本吧
     
发表于 2024-11-19 17:06:13 | 显示全部楼层
这种数据最好查产品样本。仅凭经验说哈,图集更多的是安装方式,安装对象的尺寸通常都用符号代表。没看图集,也可能说得不对。
     
发表于 2024-11-19 18:49:02 | 显示全部楼层
还是应该以厂家的产品样本为准
     
发表于 2024-11-19 19:12:37 | 显示全部楼层
1600A的基本都按200~250x10~150考虑就行了,下面的你也按这么大考虑省事,需要注意插接箱630A的盒子宽度有400左右。
     
发表于 2024-11-19 19:16:18 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-19 19:12
1600A的基本都按200~250x10~150考虑就行了,下面的你也按这么大考虑省事,需要注意插接箱630A的盒子宽度有4 ...

100~150少打个0
     
 楼主| 发表于 2024-11-20 08:44:52 | 显示全部楼层

感谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-11-20 08:46:00 | 显示全部楼层
19D701-2 母线槽安装 安装方式可以看这个图纸,安装方式表达的很清晰很对,有些间距是少不了的;尺寸就看甲方指定的样本
     
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:33:43 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-20 08:46
19D701-2 母线槽安装 安装方式可以看这个图纸,安装方式表达的很清晰很对,有些间距是少不了的;尺寸就看甲 ...

可以分享一下电子版本吗,感谢感谢大佬
     
 楼主| 发表于 2024-11-20 10:50:17 | 显示全部楼层

插接箱安装在母线槽上,高度是不是可以自由选择,比如1.0/1.5都行
     
发表于 2024-11-20 12:58:59 | 显示全部楼层
200*100,然后上下调整一下,大多数情况都满足
     
发表于 2024-11-20 13:33:59 | 显示全部楼层
安装尺寸安心看各家图集吧
母线尺寸转弯部件尺寸连接组件尺寸起始法兰尺寸都不一样的
发表于 2024-11-20 14:47:04 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-20 10:50
插接箱安装在母线槽上,高度是不是可以自由选择,比如1.0/1.5都行

留下邮箱发邮件吧 样本太多太大  下载需要好多积分
发表于 2024-11-20 17:07:54 | 显示全部楼层
施耐德I-LINE B系列样本尺寸 供参考