账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5009|回复: 18

[求助] 新风机之类的变频机组控制箱是否自带控制箱是由电气决定吗

[复制链接]
     
发表于 2024-11-11 23:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为我们做地产的项目比较多,除了刚干活的时候这些直接配到控制箱外,画图基本都会把控制箱系统也画了,后来发现好多都是只配到控制箱。
甲方是根据我们的系统来采购吗,如果自带控制箱就买成套的,我们画了系统的就让配电柜厂家生产?
     
 楼主| 发表于 2024-11-11 23:51:57 | 显示全部楼层
是不是自带的控制箱比业主自己订做要贵?我发现开发商综保也不怎么爱用,是出于成本考虑吗
     
发表于 2024-11-12 10:39:53 | 显示全部楼层
基本都是接到厂家控制柜。
价格是一方面
另一方面机组详细理化参数你根本没有控制只是空谈的
发表于 2024-11-12 11:13:00 | 显示全部楼层
原来两种方式都有,厂家配套控制箱或找盘厂来生产,现在我们几乎都是成套提供,让暖通专业在材料表中就得明确
     
发表于 2024-11-12 11:24:45 | 显示全部楼层
一般自带控制柜除了控制风机外,还要控制阀门、加热、加湿等
     
发表于 2024-11-12 11:32:06 | 显示全部楼层
      工艺用电设备自带控制是大势所趋,也是现状事实。智能化、节能等要求强化的趋势下,控制只有设备厂家才能搞定。
     
发表于 2024-11-12 14:00:32 | 显示全部楼层
如果这样的话,风机水泵的变频软启直接启动等,都由厂家成套啊?设计就是一个开关拖一个电缆?大一点的电机现场箱子巨大,每个厂家做的五花八门。。。我认为,反正工业项目很多是这样:电气专业,简单控制的一次原件,断路器,接触器,热继,变频,软启,综保等等都集成在低压柜中,很复杂的控制的由厂家成套,很少,自控专业的多一些。实在有小的现场箱子,由低压柜厂家统一做。
     
发表于 2024-11-12 14:46:39 | 显示全部楼层
你做系统图设计时,后面具体的控制形式可以不画,标注为“设备常套自带”就可以了,要么就是全套画完,业主用不用那是另外一回事
发表于 2024-11-12 15:11:22 | 显示全部楼层
用电设备都推荐让厂家自带控制箱。
反正我们现在水泵控制箱都是让厂家自带,给排水规范破事太多,我们不画系统图了。风机因为系统图比较简单,我们还是自己画(好像也只有风机),但最后现场很多都是风机配套提供的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-13 08:28:07 | 显示全部楼层
这个问题是我每次图纸交底时候一再强调的,前些年,我们都是要求设备自带控制箱,项目上也是这么做的,这些年,随着EPC项目越来越多,总包对价格控制的越来越低,到处压成本,所以就造成了一个局面,设备控制柜,水暖专业不管,他们为了控造价,只管买自己的风机水泵,控制柜跟电气有关,全算到电气头上,电气分包如果采购成套设备,价格又偏高,他们也就不愿意了,所以现在越来越多的电气施工就自己找成套厂做,反过来,要求设计院来出这个控制箱的图纸。以前设备成套带的时候,该有的小电器和线缆都会带着,一起施工,现在电气分包自己做,倪控制箱里就得把对一些阀门得控制回路和管线都要画出来,否则他们没有办法算钱,对设计来说,增加工作量不说,一些设备的控制我们也没有那么懂,就会产生一些问题。
     
发表于 2024-11-13 09:01:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-13 08:28
这个问题是我每次图纸交底时候一再强调的,前些年,我们都是要求设备自带控制箱,项目上也是这么做的,这些 ...

        这就是经营管理精细化问题。谈比例的时候,这些细节问题都应该包括进去,不该谁会耍赖谁得利。
       所谓的技术总监,应该负责制定相应的规则。工程负责人和工种负责人,负责每一项目上的具体落实。
     
发表于 2024-11-13 09:08:08 | 显示全部楼层
        即使过去的工厂设计,也只是通用用电设备才由设计院设计控制柜,通用设备说穿了主要就是泵与风机,其他皮带运输机和电加热等设备,个别的也不自带。机床没有不自带控制的。
发表于 2024-11-13 09:17:28 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-13 08:28
这个问题是我每次图纸交底时候一再强调的,前些年,我们都是要求设备自带控制箱,项目上也是这么做的,这些 ...

你这问题让人很无语,EPC项目更应该让设备自带控制柜,因为总包单位一般都没有(或配套不齐全)专门的机电管理人员,所以对于机电分包的技术管理能力是比较差的。分包之间的界面划分的越简洁越好,尽量减少流程上的交集。你们这种把控制柜和设备分到两个包里的做法,调试的时候怎么协调。
而且只要你们把相关要求明确到水暖图纸上,水暖分包如果还不管,那是EPC项目管理有问题,如果是你们设计单位水暖专业不配合,那就是院里内部管理有问题。
     
发表于 2024-11-14 00:19:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-13 09:01
这就是经营管理精细化问题。谈比例的时候,这些细节问题都应该包括进去,不该谁会耍赖谁得利。
  ...

现在的比例,就是以前电气只有配电照明插座,暖通只有通风采暖空调,水只有给水排水的比例;
后面不管再怎么增加系统,大差不差,电气加的系统最多,最吃亏。
     
发表于 2024-11-14 08:45:23 | 显示全部楼层
电气等行业地位太低,
连个院士都没有,
没有半点话语权。

工作量增加倒是几何级的,
以前哪有什么智能化内容,
现在好多大院电气和智能化已经要分为两个专业了。

苦逼的电气专业。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则