账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2471|回复: 6

[问题探讨] 远处的风机如果设置了带自锁的按钮盒还需要设置隔离开关箱吗

[复制链接]
     
发表于 2024-11-11 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二选一即可还是都要~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
发表于 2024-11-11 11:56:04 | 显示全部楼层
隔离是隔离一次回路吧,可以由配电箱的出线断路器或CPS实现。
     
发表于 2024-11-11 12:33:20 | 显示全部楼层
      按钮盒自锁是为了防意外起动,不防电击,为机械安全措施,主要为机修用。隔离开关是为了断开电源,防电击,是电气安全措施,电修用。两码事。
      现规范、标准越来越不提技术要求,只提技术措施,加上几十年应试教育,培养了从XX后到YY后一波又一波的只求答案、不求道理的新一代,过去人尽皆知的事,现在成了一团浆糊。
     
发表于 2024-11-11 12:36:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-11-11 12:41 编辑

        这还不只是一次二次的问题。一次也可以作机修自锁。比如三相电机,用二级开关直接断掉一次回路的两相,破坏其启动条件,哪怕另一相还是带电,仍然满足机修的要求。
     
发表于 2024-11-11 12:40:19 | 显示全部楼层
      具体到楼主的问题,道理上设不设隔离开关不是绝对的,应结合运维规程统一考虑,就是检修电气隔离点设置在哪个位置的问题。如果设置在电源配电箱处,运维规程必须有对应的措施。从现实看,这基本不可能做到。所以就地设一个,最保险。
     
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:16:17 | 显示全部楼层
谢谢D老师的认真回复
     
发表于 2024-11-12 09:35:03 | 显示全部楼层
D老师经验丰富啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则