账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3444|回复: 18

[求助] 住宅应急照明

[复制链接]
     
发表于 2024-11-6 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅消防负荷二级,应急照明需要按照<建筑防火通用规范>10.1.6执行吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:35:28 | 显示全部楼层

请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?
发表于 2024-11-6 14:40:04 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?

规范的bug ,所以一般没人这么执行,严格一点的会要求几层设置一个集中电源,设置集中电源的楼层需设置双切箱。
     
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:40:57 | 显示全部楼层
模糊记得好像哪本规范明确过住宅的应急照明可以不按照<建筑防火通用规范>10.1.6执行,,,但是不敢确定,也找不到依据
发表于 2024-11-6 15:17:13 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?

住宅不是每层一个防火分区
     
发表于 2024-11-6 17:14:18 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?

问下建筑,住宅可能是每单元地上一个防火分区
     
发表于 2024-11-6 17:32:12 | 显示全部楼层
你应该把这个建筑的情况说清楚,为啥消防是二级负荷?是二类高层吗?有其它消防负荷吗?
如果没有报警系统,应急照明系统应为非集中控制型系统。按照应急照明规范,非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由同一防火分区的楼层的正常照明配电箱供电。设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。
     
 楼主| 发表于 2024-11-11 10:55:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-11-6 17:32
你应该把这个建筑的情况说清楚,为啥消防是二级负荷?是二类高层吗?有其它消防负荷吗?
如果没有报警系统 ...

设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。
请教,这个依据出自哪里
发表于 2024-11-11 13:24:10 | 显示全部楼层
电井上下贯通的情况,重庆已经明确设在电井中的应急照明配电箱(集中电源),可以为多个楼层的应急照明灯具供电
     
发表于 2024-11-11 14:01:28 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-11 10:55
设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。
请教,这个依据出自哪里 ...

GB51309-2018  3.3.8.4
     
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:02:15 | 显示全部楼层

那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规
     
发表于 2024-11-12 11:15:36 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-12 11:02
那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规

1.先去问问建筑,地上是每层一个防火分区吗?我问过几个建筑,地上住宅不是每层是一个防火分区,依据《住宅建筑规范》GB50368 9.2.2条文说明,对于地上住宅不在做出防火分区的规定;2.结合图集19D702-7 已经做了明确图示,住宅建筑集中电源可以供多层应急照明。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-12 15:04:28 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-11-12 11:02
那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规

一般来说,防火分区是不跨楼层的
     
 楼主| 发表于 2024-11-13 14:03:43 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2024-11-12 11:15
1.先去问问建筑,地上是每层一个防火分区吗?我问过几个建筑,地上住宅不是每层是一个防火分区,依据《住 ...

多谢..................
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则