qiu!4455 发表于 2024-10-31 19:59 相线的一半
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-10-31 20:25 现在变压器都是在母排处接地,从变压器到母排只有PEN线。
轻云舟 发表于 2024-10-31 20:30 老师,从变压器到低压柜是PEN,我想引出TN-S,低压柜内就是PE和N分开了吧
dqaq 发表于 2024-10-31 20:39 那张表不就是变压器低压侧出线吗?你是要选变压器出线母排,还是低压柜水平母排,还是各馈出线回路导体截 ...
powertad 发表于 2024-10-31 21:08 这个母线真大,每一相4组三层100X10排,应该是动稳定要求吧。载流量,热稳定都远远够用了。 ...
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41 老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A ...
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44 这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系? ...
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:36 抱歉老师我没说清楚,选低压柜水平母排N、PE
powertad 发表于 2024-10-31 21:55 是4【3(100x10)】啊,还要乘以3,10000多A了