账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1324|回复: 10

[求助] 双速风机接线

[复制链接]
     
发表于 2024-10-28 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电机型号YD180L-614,功率6.2/18.5 KW,接线△/YY,对吗?
     
发表于 2024-10-28 18:00:31 | 显示全部楼层
YD系列调速电机,接线均为△/YY
     
发表于 2024-10-28 18:02:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-10-28 18:08 编辑

但YD系列调速电机的高低速功率比基本在1.16~1.92,你的功率比接近3了,不知道为什么。

点评

感觉是YDT的Y/Y接线  发表于 2024-10-29 10:42
     
发表于 2024-10-29 10:41:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-10-29 10:42 编辑

功率比接近1:3,大概率是YDT的Y/Y接线,级数6/4,感觉Y/Y接线用的比较少
     
 楼主| 发表于 2024-10-29 11:42:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-29 10:41
功率比接近1:3,大概率是YDT的Y/Y接线,级数6/4,感觉Y/Y接线用的比较少

YD180L-6/4,功率6.2/18.5 KW,接线△/YY。这就是铭牌上的参数,不知道咋回事。
     
发表于 2024-10-29 12:00:34 | 显示全部楼层
对于设计人员,先按△/YY做设计,即使采购产品是Y/Y,取消按△/YY多出的接触器还是可以用。
     
发表于 2024-10-29 16:44:30 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-10-29 11:42
YD180L-6/4,功率6.2/18.5 KW,接线△/YY。这就是铭牌上的参数,不知道咋回事。 ...

YD-180L-6/4的应该是13kW/16kW啊。。。
     
发表于 2024-10-30 09:52:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-29 16:44
YD-180L-6/4的应该是13kW/16kW啊。。。

厂家不同,有可能不一样。曾经遇到过。
     
发表于 2024-10-30 21:15:42 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-10-30 09:52
厂家不同,有可能不一样。曾经遇到过。

您这个说法我暂时无法理解。
我以为这东西是基本电气原理决定的,应该不会不同的厂家能够差别这么大。
以后有机会再了解了解相关知识吧,我目前还没懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则