账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5109|回复: 15

[求助] 变压器和发电机互为备用单母线不分段是否有违反规范?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-23 12:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
112.png

变压器和发电机互为备用单母线不分段,变压器故障时,发电机带全部负荷。这样是否有违反规范?

     
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:31:21 | 显示全部楼层
图集上没有这样的接线方案,但是我找了一圈都没有找到这样有违反规范的。
发表于 2024-10-23 14:21:30 | 显示全部楼层
不违反规范,有些高星酒店就这样搞,发电机全备用
     
发表于 2024-10-23 14:40:34 | 显示全部楼层
按照画的这个就不好说了,末端互投是大事,上端单母线,一但这个成立以后,那么双变压器单母线是不是也可以,一级负荷的安全性有保证吗?
     
发表于 2024-10-23 15:57:23 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-23 14:40
按照画的这个就不好说了,末端互投是大事,上端单母线,一但这个成立以后,那么双变压器单母线是不是也可 ...

全面考虑,很有道理
     
发表于 2024-10-23 16:04:52 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-10-23 15:57
全面考虑,很有道理

说不准会给提一条“当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏”,直接强条
发表于 2024-10-23 16:27:45 | 显示全部楼层
不违反,有的行业习惯做法就是这么做的
     
发表于 2024-10-23 17:02:34 | 显示全部楼层
常见的柴发母线分段是考虑到发电机容量比变压器小很多,
只能满足保证负荷、运行可靠才这样设计的。

既然发电机容量能满足全部负荷要求,
或者即使柴发容量不能满足全部负荷,但有措施能保证非保证负荷柴发供电工况下不接入,
完全可以这样做。
     
发表于 2024-10-23 17:45:00 | 显示全部楼层
你找个数据中心的低压图看看,大多数都是这么接的
     
发表于 2024-10-23 17:46:17 | 显示全部楼层
顺便问一下,你为啥是角接的在低压侧呢??
     
 楼主| 发表于 2024-10-23 18:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-23 17:46
顺便问一下,你为啥是角接的在低压侧呢??

不好意思,搞反了,草图。
     
发表于 2024-10-23 21:23:00 | 显示全部楼层
如果没有消防一级负荷,这个接线也是可以的。如果有消防一级、二级负荷,就违反了必须末端切换的条文。
发表于 2024-10-28 10:20:29 | 显示全部楼层
我们有个项目就是这种配电方式,消防验收被提了,要求备用电源要单独母线,所以这种配电方式对于普通一二级负荷应该没问题,但是针对消防负荷配电不行
     
发表于 2024-10-28 10:59:53 | 显示全部楼层
我们之前做国外项目这么搞过,停电时柴发带全部负荷,那边停电比较频繁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则