账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1778|回复: 7

[求助] PE管与SC管

[复制链接]
     
发表于 2024-10-18 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,室外智能化弱电系统穿线管由PE管换成SC管,更换后的SC管的管径是不是要减小一级还是不变呢?
发表于 2024-10-21 08:35:16 | 显示全部楼层
不变,室内小管还考虑一下外径内径,室外忽略不计
发表于 2024-10-21 08:55:33 | 显示全部楼层
室外管线能大就大一点 ,方便拉线
     
发表于 2024-10-21 10:20:09 | 显示全部楼层
很多概念,就是在这种似是而非的描述中弄坏的。
并不是PE管就该放大一级,而是一个标的是内径DN,另一个是外径De。
语言是个好东西,但用错了,有时真的很坏事。

点评

对,主要是由于两种管子的标称量值不太一致,导致很多人选管子规格的时候搞不清  发表于 2024-10-22 09:33
     
发表于 2024-10-22 08:55:18 | 显示全部楼层
我寻思这跟电缆外径,也就是便于电缆转弯、方便施工有关,材质也只是关系防腐蚀等等因素,又不是什么强度代换..
     
发表于 2024-10-22 10:04:04 | 显示全部楼层
       SC的15管,与PE的20管,是同一等级,都是水电工说的4分管。大致内径15mm,外径20mm。事实上SC管外径约21mm。不能说PE20就比SC15大一级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则