官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
x01oct 发表于 2024-10-18 14:34 你得去查接触器的保持功率
轻云舟 发表于 2024-10-18 14:49 谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2024-10-18 15:01 三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字 我是这么理解的:
wangguichao66 发表于 2024-10-18 15:06 你说的三条线问题截图最下面的注已经解释了。
轻云舟 发表于 2024-10-18 15:54 x老师,还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?就是控制室距离配电柜不能超30m ...
powertad 发表于 2024-10-18 16:07 是................................
轻云舟 发表于 2024-10-18 16:10 有点短啊
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页