账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3637|回复: 9

[问题探讨] 这应急照明是什么神仙操作

[复制链接]
     
发表于 2024-10-12 11:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
000000.png

一般不是一根RVS2*1.5就够了吗,这里还多加一根BYJ 2*2.5干嘛的? 箱体里有电池啊

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-10-12 11:40:08 | 显示全部楼层
另外两根是通信线,涉及具体产品
发表于 2024-10-12 11:58:19 | 显示全部楼层
一开始产品这样的多,后面几乎没有了,都是两根线
     
发表于 2024-10-12 12:25:48 | 显示全部楼层
四线制和两线制,看产品
     
发表于 2024-10-12 14:13:57 | 显示全部楼层
这个应该是很早期的画法吧,电源加信号,现在的产品,基本都是两线的了。
     
发表于 2024-10-12 15:36:47 | 显示全部楼层
稀罕物!!!现在通讯动力合一了。原先通讯动力分开的,指示牌和灯具不能混回路的
发表于 2024-10-13 14:22:47 | 显示全部楼层
部分品牌还有四线制,两根供电,两根通讯。有点浪费。
     
发表于 2024-10-14 10:47:57 | 显示全部楼层
老胡-恒生智能 发表于 2024-10-13 14:22
部分品牌还有四线制,两根供电,两根通讯。有点浪费。

两根信号线,也是从熔断器后出来的?
     
发表于 2024-10-14 10:52:39 | 显示全部楼层
应急照明配电箱或应急照明集中电源内部的线路结构、元器件选型及其参数均由厂家负责。设计只需用方框表示并注明应急时间、输出电压、防护等级、容量等具体要求即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则