树欲静而风不止 发表于 2024-9-23 08:39
建规841,编者老王多次答疑说,就是丙类厂房(地区性的答疑大会,图审等都参加的) ...
专家这么答疑就有点不负责任了,如果规范的原意是要表达丙类厂房,为什么编制的时候不明确。明明丙类厂房的表述更简单,更准确。
《建规》在条文上,设置自动灭火和火灾自动报警条文都是按特定用途举例的,并没有按火灾危险性分类来区分。
拿这个育苗室来做对比,虽然不知道为什么要被归类为了丙类(是不是考虑了育苗托盘式塑料制品)但要是说跟制鞋那些工艺属于同类建筑就太牵强了。北方的温室大棚在特定时间也会做育苗使用,但是温室大棚明显不能跟跟制鞋厂房做类比。
|
|