账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8090|回复: 15

[规范条文] 安全出口的疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2024-9-20 19:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在遇到几个怪的情况

一个楼,首层,8平米库房,对外开门了。这个门要装应急灯。



我看有的图纸,一个楼,上人屋面。  电梯机房、排烟机房,开向上人屋面的门,都认为是“安全出口”了,都做了应急灯。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-9-20 19:48:01 | 显示全部楼层
规范乱写,设计乱做,都在走极端。江河日下,一泻千里。
     
发表于 2024-9-20 19:57:38 | 显示全部楼层
画图匠(狗):来打我呀~
     
发表于 2024-9-21 08:57:50 | 显示全部楼层
只要符合相应的要求,通向上人屋面的出口是可以是“安全出口啊”:

7.png

发表于 2024-9-21 10:21:26 | 显示全部楼层
这些库房、电梯机房、排烟机房请问有哪些人需要疏散。纯粹乱设计!
发表于 2024-9-23 08:41:30 | 显示全部楼层
丙类的,按规范就装个,其余的不需要
     
发表于 2024-9-23 11:25:40 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2024-9-21 10:21
这些库房、电梯机房、排烟机房请问有哪些人需要疏散。纯粹乱设计!

楼主说的上人屋面倒是做疏散及应急照明,机房这可真是第一次见识到,牛批
     
发表于 2024-9-23 13:25:15 | 显示全部楼层
一般上人屋面楼梯间出口,消防电梯机房做消防应急照明和疏散指示(不做必被提意见),防排烟机房、非消防电梯机房这些一般做备用照明(不做疏散照明和疏散指示审图也认可,但要做备用照明)。
发表于 2024-9-23 14:15:29 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-9-23 13:25
一般上人屋面楼梯间出口,消防电梯机房做消防应急照明和疏散指示(不做必被提意见),防排烟机房、非消防电 ...

消防电梯机房为啥做疏散指示?
     
发表于 2024-9-23 17:04:43 | 显示全部楼层
电梯机房、排烟机房不需要做疏散指示。
     
发表于 2024-9-23 17:13:57 | 显示全部楼层
本来电梯机房、排烟机房这种火灾时无人值守的场所是不需要备用照明和疏散指示的,
只因为GB50016-10.3.3“防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明”这个不伦不类的表述,一直有人纠缠这个问题。
在GB51309实施后终于把防排烟机房排除在外了,
稍微消停了一段时间,
GB55037-10.1.11又把GB50016-10.3.3原文一字不漏的抄过来了,一切又回到了原点。
     
发表于 2024-9-23 17:16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-23 17:20 编辑

说到这里想起来王宗存口头答疑应急照明双切箱的事情,
感觉有点自作多情,
GB55037一班人(也就是GB50016编制班底)压根没把GB51309、GB55024(应急照明相关表述)当回事。
     
发表于 2024-9-23 18:08:02 | 显示全部楼层
都自我感觉良好,谁都不服谁
     
发表于 2024-9-24 07:50:37 | 显示全部楼层
这个看建筑定义,只要是安全出口,按规范就加。
     
发表于 2024-9-24 08:54:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-24 08:57 编辑

现在的问题是按规范要求设计/审查,会被骂脑残,
不按规范设计/审查,会吃强条,
二选一。
苦逼的设计/审查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则