账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3846|回复: 7

[问题探讨] 改造项目的消防用电负荷等级如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-14 09:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋四层的丙类厂房已建成,土建图纸中将该建筑的消防负荷等级明确为三级负荷。本阶段仅对该建筑一层进行机房建设,由于机房空调供电为双路电源,此时消防负荷能否保持为三级负荷?
按理说一栋建筑的消防负荷等级应该一致,本次仅对一层的消防负荷进行改造,其余楼层的消防负荷还是保持不变,故是否应该保持土建的消防用电负荷等级?
发表于 2024-9-14 10:53:57 | 显示全部楼层
一栋建筑的消防负荷等级应该一致
     
发表于 2024-9-14 11:19:08 | 显示全部楼层
根据现有规范+原有规范判定消防负荷等级,现有规范>原有规范负荷等级高度,那就执行现有规范;消防负荷等级≠非消防负荷等级,至少应满足规范最低要求;针对此项目,局部装修,消防有三种方案,①消防供电部分不做改造,仅修缮;②按照现有规范核实其消防负荷等级,改造装修区域;③直接按一级负荷干,啥低压不用考虑了
     
发表于 2024-9-18 09:20:06 | 显示全部楼层
抄点条文供参考:与非改造区域共用的消防主干电缆可适用原标准;局部改造区域,供电电源及为改造区域服务的独立消防电气线路应执行现行标准。
     
发表于 2024-9-19 16:44:59 | 显示全部楼层
根据当地规定执行,每个地方对既有建筑改造的要求不尽相同。
     
发表于 2024-9-20 09:24:26 | 显示全部楼层
土建定义消防负荷????
     
发表于 2024-9-20 10:14:27 | 显示全部楼层
消防负荷等级确定和非消防负荷等级的确定各有一套规范条文,
通常两者之间没有关联(除了少数专业规范有消防负荷按非消防最高等级的规定外,这个论坛里有探讨过,不再展开)。
     
发表于 2024-9-20 10:21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-20 10:24 编辑

补充说明一下:
现在的设计环境下,
如果非消防负荷等级高于消防负荷等级,
设计师可以在现有电源条件提高消防供电的可靠性,
但不建议明确提高消防负荷等级。
三级消防负荷提高到二级消防负荷会涉及很多原则性问题(强条)。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则