账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5979|回复: 19

[问题探讨] 咨询大家火灾报警系统的型式选择问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-12 17:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-9-12 17:38 编辑

如题,一个化工厂内的角落空地立项1个新项目(同一老板投资,体量不大,1车间1仓库1配电室1综合控制室),有围墙与厂内其他区域隔开,目前立项是按本厂内扩建项目考虑,但后续可能会独立运营。厂内已有消防控制室和集中火灾报警。该新项目也有一个综合控制室(仪表 安防 消防可以共用的)。

试问:
该新项目只有消火栓系统,共用厂内原有消防泵(复核满足),那么新项目的火灾报警系统,肯定得按集中型做,下述几种方式:
方式一:新项目的综合控制室内设一整套集中型报警系统(CRT、电源监控等等),与厂内原有消防控制室组成控制中心系统,一主一分
方式二:新项目的综合控制室内设一区域报警控制器和广播电话分机,仅负责新项目区各新建单体的探测器、手报、广播、电话接入,如果没有这种广播电话分机产品组网方式,就把新项目区各新建单体的广播、电话还是直接拉到厂内原有消防控制室的广播电话总机。
方式三:新项目的综合控制室以及车间、仓库都只设置消防接线箱,统一汇总到厂内原有消防控制室原系统。
考虑后期可能独立运营,感觉方式一最好,但投资大。方式三最简单,不方便后续管理。各位老师有没有好的建议。
发表于 2024-9-13 09:02:28 | 显示全部楼层
建议方式二
     
发表于 2024-9-13 09:03:04 | 显示全部楼层
方案想好了,就找业主 针对此项目现有3种火灾自动报警设置方案,介绍方案,再问问人家选用哪种方案,还有没有其他需求等等吧
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:17:50 | 显示全部楼层

感谢老师回复,方式二这种按说不属于控制中心系统吧,只是想探讨下技术层面合理性
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:21:02 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-13 09:03
方案想好了,就找业主 针对此项目现有3种火灾自动报警设置方案,介绍方案,再问问人家选用哪种方案,还有没 ...

感谢回复,只是想探讨下技术层面合理性,
     
发表于 2024-9-13 09:27:29 | 显示全部楼层
共用厂内原有消防泵(复核满足),那么新项目的火灾报警系统,肯定得按集中型做...
想问一下为什么?
设不设火警系统和采用什么类型火警系统都有规范依据,
既然后续可能独立运行,
这些都可以按照新项目单独考虑。
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:30:02 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-9-13 09:27
共用厂内原有消防泵(复核满足),那么新项目的火灾报警系统,肯定得按集中型做...
想问一下为什么?
设不 ...

感谢回复。该新项目立项是按同一厂内扩建立项的,厂内已有的火灾报警系统是集中控制型的 已设有消防控制室,同一厂内扩建的单体只能按集中报警吧,没法做区域报警。
     
发表于 2024-9-13 09:34:20 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-9-13 09:21
感谢回复,只是想探讨下技术层面合理性,

需求不一样,技术层面就不一样了,关键还是看需求,每种方案必定有优缺点
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:47:29 | 显示全部楼层
主要是新项目与老厂的消火栓泵共用,如果是独立消防泵房就不用这么纠结了、
     
发表于 2024-9-13 10:01:28 | 显示全部楼层
我觉得从消防上来说不存在不方便管理,即使你设置单独的报警主机,也要反馈到消控室去,相当于始终是消控室管理,我觉得可以从原有消控室独立拉线过来就OK了,就当成独立的防火分区做
     
发表于 2024-9-13 10:04:52 | 显示全部楼层
消火栓泵共用不是楼主考虑问题的制约条件。
同一个项目,经常能看到部分单体设火警,部分单体不设火警。
如果属于规范要求必须设火警的情形,
同一个运营单位通常会按照把全部火警系统视为一个整体,采用同一种火警系统,
但特殊情况下分设不同的火警系统,只要经济合理,没看到哪条规范条文禁止这么做。
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:11:12 | 显示全部楼层
Zovi77 发表于 2024-9-13 10:01
我觉得从消防上来说不存在不方便管理,即使你设置单独的报警主机,也要反馈到消控室去,相当于始终是消控室 ...

是,这样是最简单的。我看把方案跟甲方沟通下吧
     
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:13:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-9-13 10:04
消火栓泵共用不是楼主考虑问题的制约条件。
同一个项目,经常能看到部分单体设火警,部分单体不设火警。
如 ...

感谢建议,我再斟酌下
     
发表于 2024-9-13 11:25:37 | 显示全部楼层
方案一吧,因为你的消防水系统是共用的,如果新建的这一片,没有消防水系统可以采用方案二
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则