账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3476|回复: 9

[求助] 住宅设计的2个问题 1、户内配电箱的断路器分断能力

[复制链接]
     
发表于 2024-9-12 14:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅设计的2个问题 1、户内配电箱的断路器分断能力选用4.5KA是否可以,规范依据是?2、电表箱至户内箱的线缆采用铝合金规范是否可以?(地方电力规范除外)
     
发表于 2024-9-12 15:05:34 | 显示全部楼层
1、规范明确的是低断额定短路开断电流,不得低于安装处可能出现的最大短路电流。这个短路电流不是一个定值,情况各不相同,需要你自己算,不关规范的事。
发表于 2024-9-12 15:34:08 | 显示全部楼层
铝合金电缆可以,就是高层住宅明敷线缆要采用低烟无卤的铝合金电缆
     
发表于 2024-9-12 16:03:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-12 15:34
铝合金电缆可以,就是高层住宅明敷线缆要采用低烟无卤的铝合金电缆

这个不可以
<住宅设计规范> GB50096-2011
8.7.2住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
      1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并应进行总等电位联结;
      2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10m㎡,分支回路截面不应小于2.5m㎡;

<民用建筑电气设计标准> GB51348-2019
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
    1 电线、电缆及母线的材质可选用铜或铝合金。
    2 消防负荷、导体截面积在10mm²及以下的线路应选用铜芯。


综上所述,住宅设计规范已经给你掐死了,解释中也包含了户箱进线电缆
发表于 2024-9-13 08:35:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2024-9-13 08:38 编辑
777777777 发表于 2024-9-12 16:03
这个不可以
GB50096-2011
8.7.2住宅供电系统的设计,应符合下列规定:

是套内和消防不行
发表于 2024-9-13 08:38:11 | 显示全部楼层
住宅电气规范6.4.1,套内应选用铜芯,敷设在竖井里的电缆可以选用。。。合金材质。。。
     
发表于 2024-9-13 08:56:37 | 显示全部楼层

人家问的就是电表箱到户内
发表于 2024-9-13 08:59:45 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-13 08:56
人家问的就是电表箱到户内

电表箱到户内不属于套内
     
发表于 2024-9-13 09:13:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-13 08:59
电表箱到户内不属于套内

<住宅设计规范> GB50096-2011 8.7.2条,看看条文说明是怎么讲的

8.7.2 本条强调了住宅供电系统设计的安全要求。
      1 在TN系统中,壁挂空调的插座回路可不设置剩余电流保护装置,但在TT系统中所有插座回路均应设置剩余电流保护装置。
      2 导线采用铜芯绝缘线,是指每套住宅的进户线和户内分支回路,对干线的选材未作规定。每套住宅进户线是限定每套住宅最大用电量的关键参数,综合考虑每套住宅的基本用电需求、适当留有发展余地、住宅进户线一般为暗管一次敷设到位难以改造等因素,提出每套住宅进户线的最小截面。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-13 14:41:35 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-13 09:13
GB50096-2011 8.7.2条,看看条文说明是怎么讲的

8.7.2 本条强调了住宅供电系统设计的安全要求。

这个还真没有注意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则