最近做了一个项目,背景:校园内新建3栋建筑,二级负荷有电动排烟窗、主要通道照明(共13KW)。原有建筑的校园食堂地下一层原有一台50KW的柴发机,原有建筑二级负荷未知。
疑问点:本次新建二级负荷由原有柴发机接入还是在室外建设一台免维护厢式柴发机?
1、如果接原有柴发机,考虑到柴发机负荷率未知,根据经验来看不够用,因为食堂厨房是二级负荷,功率比较大,而且从原有食堂柴发机往外接线不好操作,柴发机在负一层,要把原来基础周边的土挖出来,再开个洞,还要确保后面要把防水恢复好,比较费工费力。
2、如果在室外建设免维护厢式柴发机,校园内放一个这东西比较丑,而且只能出一回路低压线,但是后面咨询厂家,可以做带出线配电箱的厢式柴发机。
后来综合决定选择了第二种方案,大家遇到这种情况会怎么解决
|
|