账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6928|回复: 9

七氟丙烷灭火系统问题!

[复制链接]
发表于 2007-11-22 21:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>水专业给电提设计资料是这样的:</P>
<P>本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,气体灭火控制器(以下简称控制器)接到防护区第一回路探测火灾信号时,控制器启动防护区门口上方的消防警铃,发出铃声,通知值班人员马上赶到现场处理,如果火情继续漫延,控制器收到第二回路火灾信号时,启动防护区内的声光报警器,使其发出尖锐的警报声和闪烁的白光,通知工作人员马上撤离,另同时后立即发出联动信号,关闭排风机及防火窗,为灭火作好准备。(如果发现火情并不严重,可以用手提式灭火器把火灭掉,在延时范围内可以按下区域启动/停止盒可使系统不动作。)经过30秒时间延时,气体灭火控制器输出24伏直流电。启动灭火系统。七氟丙烷经管网施放到防护区,控制器面板喷放指示灯亮,同时,灭火控制器接收压力讯号器反馈信号。防护区内门灯显亮,避免人员误入。<BR>   当工作人员在防护区工作时,可以通过防护区门外的自动/手动转换器(防护区的主要出入口需安装自动/手动转换器、区域启动/停止盒),使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,灭火控制器只发出报警信号,不输出动作信号。由值班人员确认火警,按下控制器面板或击碎防护区门外区域启动/停止盒,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷灭火剂。当自动、手动紧急启动都失灵时,可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,拍击手动按钮,即可完成整套系统的启动喷放工作,操作简单。</P>
<P>问题如下:</P>
<P>如何理解第一回路和第二回路?一般在防护区设置有感温、感烟探测器给灭火控制器提供信号。这个信号算第一回路还是第二回路?请高手指教!</P>
     
发表于 2007-11-23 00:58:41 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

嘿嘿,各位大哥,有何见教?
     
发表于 2007-11-23 09:17:48 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

感烟探头发出信号应为第一回路,感温探头发出信号为第二回路。
     
发表于 2007-11-25 18:24:48 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 9:17:48</I>)的发言<BR>感烟探头发出信号应为第一回路,感温探头发出信号为第二回路。</DIV>

<P>我顶这个说法。</P>
<P>不过,这个线路不应该称之为:回路吧?应该说是路由吧?</P>
<P>哈哈哈哈~~纯粹是钻个牛角尖。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-11-26 13:09:06 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

<P><FONT size=2>第7.0.3条   自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。</FONT></P>
<P><FONT size=2>所以从规范条文看,应该是二楼的意思。</FONT></P>
     
发表于 2007-11-28 00:17:57 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

龙王,这是哪个规范的条文?
     
发表于 2007-11-28 08:37:31 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

<STRONG>七氟丙烷灭火系统的专门规范摘抄的。</STRONG>
     
发表于 2007-11-28 21:08:07 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

<P>哦。龙王这是国标还是地标?</P>
     
发表于 2007-11-29 13:19:20 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

<P>七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范DBJ15-23-1999.doc</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>主编单位:深圳市消防局 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>          天津消防科学研究所 <o:p></o:p></P>
     
发表于 2007-12-1 00:45:58 | 显示全部楼层

回复:七氟丙烷灭火系统问题!

哦,这个是个地标,深圳的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则