轻云舟 发表于 2024-8-31 11:33 当电缆比较长的时候,变压器的阻抗可以忽略不计。其实配四p965页,公式11.2.6考虑了变压器的阻抗,然后做出 ...
消防应急照明专题帖子汇总
实习电工 发表于 2024-8-31 14:01 谢谢轻云舟老师解答!我没有读过配四。您好人做到底,直接来张拍照或截图,就更好了。谢谢! ...
轻云舟 发表于 2024-9-1 16:41 老师可不敢当,正如其他坛友说的,亲自算一下就知道什么可以忽略什么不能忽略了 ...
实习电工 发表于 2024-9-1 17:30 非常感谢轻云舟老师周末不休息、用心解答! 我是这样理解的,请看对不对,并请指正。a. 您的截图,配四 ...
实习电工 发表于 2024-9-3 21:42 谢谢轻云舟老师分享和小菜老师解答! 设计、安装之后,该是实测检验。 下表是澳大利亚标准,接地故障时回 ...