官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
dqaq 发表于 2024-8-30 22:50 问题有点不清楚啊。 什么叫真空断路器容量? 是指断路器的额定电流,还是开断容量?现断路器参数都没有容量 ...
nihaoccs 发表于 2024-8-31 09:12 比如我箱变800kv,一次侧高压电流为46A,选630A真空断路器,那么真空断路器的额定短路开断电流值选多少, ...
dqaq 发表于 2024-8-31 09:32 那你是要选断路器的开断电流。这跟变压器容量无关,跟断路器安装处的短路电流相关。一般三种选择方法。 1 ...
nihaoccs 发表于 2024-8-31 10:11 第2条,10kv电网短路电流确实是16/20KA,我最后选的25KA的
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页